推 macbuntu:冷氣插座的電就是220的吧? 09/12 11:48
推 szwaymi:兩千瓦耶,功率會不會大了點?換算成電腦將近六台耶 09/12 11:56
→ szwaymi:換算成烤箱,中型的的烤箱兩個 09/12 11:57
→ TWCHIEN:如果咖啡機正在煮時,正好有兩台冷氣同時啟動,可能會跳 09/12 12:14
推 tngtng:還不至於跳電 冷氣全速一大一小頂多20A ,咖啡機10A 09/12 12:47
→ tngtng:加起來頂多30幾安培 家裡電源應該都50A起跳吧 09/12 12:48
→ TWCHIEN:我指的是220V的分路斷路器 50A是總電源開關 09/12 13:24
→ Jedidiah:可以用轉接頭......我有朋友也是從澳洲帶電器回來 09/12 14:47
推 happymow:安規的角度而言最好咖啡機自己有一條獨立的迴路和breaker 09/12 15:15
→ happymow:breaker和冷氣一樣都是2P(pole)用20A的 才能確實保護 09/12 15:16
→ happymow:如果共用冷氣的迴路 如果冷氣迴路的breaker是20A或30A 09/12 15:17
→ happymow:一來冷氣非變頻式可能在壓縮機啟動時的瞬時電流很大 09/12 15:18
→ happymow:兩台冷氣同時啟動是有可能跳電(breaker品質越好跳越快) 09/12 15:19
→ happymow:倒是家裡總開關進來應該都是22mm平方電線75A總開關 09/12 15:21
→ happymow:應該是不會超載 除非是20~30年前老舊公寓要注意一下 09/12 15:22
推 happymow:如果長時間持續插在插座上不建議用轉接頭 09/12 15:25
→ happymow:自己或請水電師傅做NEMA20A插座 插頭也改成對應公頭 09/12 15:27
→ happymow:插座離地夠高 避免潮濕 顏色區分電壓可以用非白色差座 09/12 15:28
→ Satanael:這台咖啡機聽說當初設計好像是為了加熱快一點,不要在沖 09/12 20:20
→ Satanael:煮之後,溫度下降太快,所以功率可能才這麼高 09/12 20:21
→ Satanael:感謝happymow版友給的建議,自己家裡目前變電箱裡面總電 09/12 20:23
→ Satanael:源是60A,其他大多是20A跟15A。目前是打算只有要煮的時候 09/12 20:26
→ Satanael:才把插頭插上,因為這台功率真的大的嚇人= = 09/12 20:27
→ Satanael:所以說基本上220V還是推的動咖啡機囉?? 09/12 20:55
→ happymow:一般電器設計考慮了正6負10的電壓變動率 應該是可以 09/12 21:53
→ Satanael:感謝回答 等拿回來先去朋友店裡試試看 09/12 22:00