看板 Coffee 關於我們 聯絡資訊
因為小弟請人幫我在澳洲買了一台家用的義式咖啡機,看他網站上說明書的規格 電壓好像是230V~240V,瓦數的話幫我代購的老闆告訴我是2200~2400Walts,(跟 營業機種比瓦數應該還好,不過這台是家用的,瓦數頗高= =) 所以現在小弟很煩惱電壓、電流跟瓦數的問題,因為到時候打算請水電的人來家 裡拉一個插座給這台咖啡機用,可是突然想到台灣的電壓是110/220V 60Hz,不知 到如果把插座改成220V的話,有辦法推的動這台咖啡機嗎? 希望各位版友可以替我解答一下,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.124.182.84
macbuntu:冷氣插座的電就是220的吧? 09/12 11:48
szwaymi:兩千瓦耶,功率會不會大了點?換算成電腦將近六台耶 09/12 11:56
szwaymi:換算成烤箱,中型的的烤箱兩個 09/12 11:57
TWCHIEN:如果咖啡機正在煮時,正好有兩台冷氣同時啟動,可能會跳 09/12 12:14
tngtng:還不至於跳電 冷氣全速一大一小頂多20A ,咖啡機10A 09/12 12:47
tngtng:加起來頂多30幾安培 家裡電源應該都50A起跳吧 09/12 12:48
TWCHIEN:我指的是220V的分路斷路器 50A是總電源開關 09/12 13:24
Jedidiah:可以用轉接頭......我有朋友也是從澳洲帶電器回來 09/12 14:47
happymow:安規的角度而言最好咖啡機自己有一條獨立的迴路和breaker 09/12 15:15
happymow:breaker和冷氣一樣都是2P(pole)用20A的 才能確實保護 09/12 15:16
happymow:如果共用冷氣的迴路 如果冷氣迴路的breaker是20A或30A 09/12 15:17
happymow:一來冷氣非變頻式可能在壓縮機啟動時的瞬時電流很大 09/12 15:18
happymow:兩台冷氣同時啟動是有可能跳電(breaker品質越好跳越快) 09/12 15:19
happymow:倒是家裡總開關進來應該都是22mm平方電線75A總開關 09/12 15:21
happymow:應該是不會超載 除非是20~30年前老舊公寓要注意一下 09/12 15:22
happymow:如果長時間持續插在插座上不建議用轉接頭 09/12 15:25
happymow:自己或請水電師傅做NEMA20A插座 插頭也改成對應公頭 09/12 15:27
happymow:插座離地夠高 避免潮濕 顏色區分電壓可以用非白色差座 09/12 15:28
Satanael:這台咖啡機聽說當初設計好像是為了加熱快一點,不要在沖 09/12 20:20
Satanael:煮之後,溫度下降太快,所以功率可能才這麼高 09/12 20:21
Satanael:感謝happymow版友給的建議,自己家裡目前變電箱裡面總電 09/12 20:23
Satanael:源是60A,其他大多是20A跟15A。目前是打算只有要煮的時候 09/12 20:26
Satanael:才把插頭插上,因為這台功率真的大的嚇人= = 09/12 20:27
Satanael:所以說基本上220V還是推的動咖啡機囉?? 09/12 20:55
happymow:一般電器設計考慮了正6負10的電壓變動率 應該是可以 09/12 21:53
Satanael:感謝回答 等拿回來先去朋友店裡試試看 09/12 22:00