看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《merkyor ( )》之銘言: : 若有預留銅管,不管是裝潢預留的,或是水電預留的, : 要安裝冷氣時,建議請空調公司先做"站壓"的動作, : 檢測冷氣銅管有無受損或安裝不當的問題,避免冷媒外漏。 : 這也是釐清責任,避免將來廠商互踢皮球, : 裝冷氣的推給配銅管的,配銅管的推給裝冷氣的。 稍微說明一下 站壓的這個詞 指的就是讓管內維持一定的壓力 藉由觀察壓力是否有變動 來判斷管子是否有漏洞 平常我們分離式內機與外機銅管連接起來後 會做抽真空的動作 然後將真空幫浦關起來 觀察壓力表 假如一直是真空狀態 壓力表上也就看不出變動囉 我們也就可以確定 現在做好的這個循環系統 是沒有漏洞的 那還有另外一種方式 在機器還未上之前 用氮氣灌到拉好的銅管裡  末端當然都是已經封起來的 灌氣的這側會裝一個表 來觀察壓力是否有變動 通常這種灌氮氣之後 會等個三-四天再來觀察壓力表 這種灌氮氣的方式 也比較常用在大型的空調系統 一般住家預留好的管線 冷氣去安裝的時候 就不會特別再去做這麼複雜的檢測動作了 大概就會在安裝前先目測檢察一下是否哪部分的銅管可能有問題 主要是因為花時間啦~ 機器都上去了 直接就用抽真空這動作來做檢查了 若是要在機器上前就要檢查管路是否完全沒有漏 (一般小住家規模) 那就要先花個半天至一天來做檢測 且還需要再多筆檢測的費用 假如最後真的不幸管線有漏 大概有幾個可能 銅管連接的地方沒有鎖好 或是銅管彎曲角度過大造成銅管損壞 跟可能是做裝潢的時候 被木工或水電的釘槍或釘子給弄破了 星明光小林~ -- * ▁ ▃ ▅ 星 明 光 專 業 冷 氣 空 調 ▅ ▃ ▁ 擁有30年經驗 良好口碑的專業空調團隊 也是全省800家大金經銷商排名前40的優秀中核店之一 * 提供各項完整的冷氣服務 主要經營 大金 日立 等冷氣品牌 * 網站 http://www.airconditioner.com.tw 討論區 http://210.68.117.220/modules/newbb 0953 039 294 林先生 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.220