感謝大家的回應 今天剛好經過MFI 隨口問了一下美觀的隔間門連工帶料的估價要40000 那我想還是買台適合的冷氣還實在一點 剛剛算了一下面積 共計是76塊60cm*60cm拋光石英磚的面積 高度約2.8~3米 所以就坪數算起來應該是8.3坪 算9坪的空間好了 若以每坪需 700kcal,意思是總計需 5810kcal 2000btu 18000btu 現在已有一台2320kcal的冷氣 算起來應該是加一台3500kcal的冷氣 就是至少能支援到八坪空間的冷氣? 以下是我找到的一些冷氣 請各位再給點建議 品牌 型 號 BTU kcal 適用坪數 PCHOME價格 1.日立 RAS-45BD_RAC-45BD 18000 4500 8~10坪 48150 2.日立 RAS-45NW_RAC-45NW 18000 冷:1240~5350 8~10坪 57590 暖:1240~5350 3.日立 RAS-50YH_RAC-50YH 18000 冷: 780~5080 8~10坪 56990 暖: 780~6390 4.SHARP AH/AU-N45DP2 18000 4300 8~10坪 36900 5.國際 CS-B45CA2_CU-B45CA2 18000 4500 8~10坪 49900 以上共五台屬於8~10坪適用的冷氣 不知道大家覺得哪台比較適合呢? 還是我可以找7~11坪的即可? 品牌 型 號 BTU kcal 適用坪數 PCHOME價格 1.日立 RAS-45JW_RAC-45JW 1240~5350 7~9坪 53900 2.國際 CS-36VH2_CU-36XH2 14200 3550(冷暖) 7~11坪 38900 ※ 引述《martinccu (小CE)》之銘言: : ※ 引述《raheema (合購passionata內衣 75折)》之銘言: : : 當初評估的時候是以純客廳坪數去買的 : : 4~6坪可用的範圍 : : 忘記飯廳還有閒置空間這兩塊 : mm....就算是純客廳 : 小弟還是覺得6坪v.s.2320Kcal太拼了 : 6坪至少也得要有定頻3000Kcal才行 : : 這個 是對著人吹 : : 高度也是OK的 : : 我剛開冷氣來測 : : 室外24度 : : 全速運轉達22度 : : 風可吹到餐廳這邊 : 一般來說 : 如果是要舒適的冷 : 冷氣不應該直接對人吹 : 因為一開始吹會覺得涼...爽 : 但是對著吹稍微久了 : 就會覺得太冷 : 有的人甚至會頭痛 : 無法達到所謂「淋浴式」的舒適冷度 : 當然 : 在大大家中冷房能力不足的情況下 : 對著人吹 : 也是一種替代方式啦...呵^.^a : 至少有吹到的人會覺得涼.....但感覺爽不爽,就不知道了..... : : 所以最好是再買一台足夠噸數的囉T.T : 如同小弟在前篇推文所言 : 兩台定頻冷房能力合計5000Kcal的小冷氣一起開 : 用電量還是會比一台定頻5000Kcal的大冷氣省電 : 且貴府冷氣還算新 : 所以小弟才建議將現有冷氣移到飯廳 : 在客廳再裝一台新的定頻3000-3500Kcal的冷氣 : 如果要將現有冷氣賣掉 : 一般來說 : 二手冷氣應該賣不到太好的價錢 : 與其承受出售損失 : 不如將損失轉為負擔一些移機費用 : 因為「移機費用+一台定頻3000-3500Kcal冷氣+管線費用」費用 : 一般來說應該不會高於安裝一台新的定頻5000-5500Kcal冷氣費用 : 這樣家中開冷氣的機動力也提高了一些 : 您參考看看吧 : 祝順利^^ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.168.198.97
martinccu:看不太懂ㄟ...現在是要把原本的sharp移到飯廳,客廳再裝 05/07 21:18
martinccu:一台,然後兩台一起開嗎? 05/07 21:28
martinccu:另外,您上面提到的18000BTU,換算約4500Kcal,與您文中 05/07 21:32
martinccu:提到的3500Kcal,不太一樣哦....另外sharp的標示,似乎 05/07 21:34
martinccu:也是類似大金,以最大能力標示,所以您文中所列冷氣級別 05/07 21:35
martinccu:平平18000BTU,但是sharp冷房能力應較弱.... 05/07 21:35
martinccu:抱歉,上網看了一下,才發現這台sharp是非變頻的冷氣... 05/07 21:37
martinccu:如果要在您的list中選擇我會推薦 05/07 21:46
martinccu:日立RAS-50YH_RAC-50YH這台,因為冬天可以順便吹吹暖氣 05/07 21:47
martinccu:因為您家中sharp舊機似乎沒暖氣,而上面這台日本原裝的 05/07 21:48
martinccu:機器暖房能力較強應該多少可以cover到多出來的飯廳空間 05/07 21:49
raheema:我記得是要一起開才能省電> <不然我直接買一台更大的嗎? 05/07 22:04
martinccu:抱歉,只是一開始看到8.3坪,一開始有點被搞混了 05/07 22:07
martinccu:因為原文中沒提過這種坪數....後來才想到,您應該是將飯 05/07 22:08
martinccu:廳坪數扣掉了..... 05/07 22:08
raheema:我把飯廳的地磚面積也算進去了... 05/07 22:58