大家好,最近我家新裝了三台日立分離式冷暖變頻 分別是 RAS-20NF 3坪房間 銅管約8米 RAS-25NL 4坪房間 銅管約15米 RAS-45NW 8坪客廳 銅管約14米 裝冷氣的師父是有確實抽真空量水平啦 冷氣開了也會冷,也會暖 不過,裝冷氣的師父說銅管沒有超過15米,不用另行加灌冷媒 我一直很懷疑, 看了冷氣安裝說明書上寫說,20的跟25的二台超過八米就要每米加20g的冷媒 而45型的則是超過10米需要加灌冷媒 請問各位懂冷氣的板友,我需要叫師父再回來灌到適當充足嗎? 我能叫師父再回來灌嗎?還是他們不回來灌我也沒辨法? 可以請日立原廠的來幫我們灌嗎? 或者是叫其它的冷氣行? 三台收費大約多少 原本決定買那麼貴的冷氣就是考量到效率與省電,若是因此而效率不彰 我會覺得很不值得>< 還有,這三台運轉時吹出來的冷風,似乎沒有我之前p牌窗型那麼冷 師父說是因為新冷媒的關係,還說新冷媒降溫速度比較沒有舊冷媒快? 這是真的嗎? 而且現在台北還蠻涼的,室內26度,開22度的話,降溫到22度約要半個小時,這樣效率 還算正常合理嗎? 很多問題,謝謝大家回答^^ 再請問,若要加灌冷媒,是要冷媒回收至機體內後,抽真空後再灌嗎? 還是冷媒要全放掉,重新抽真空再灌?  這三台用的是R410a新冷媒 真不知道如果之前安裝的廠商不處理要怎麼辨? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.115.227
shiann:這三台~~~管線超長冷媒一定得加~~~不然能力下降許多~~~ 05/12 00:16