作者ligar ( 影-小美女時鐘)
看板E-appliance
標題Re: [問題] 請問安裝冷氣問題(3坪房間,房間內只有 …
時間Wed Jun 18 10:15:42 2008
※ 引述《piggyhead (很好...奉陪到底)》之銘言:
: 想要請問一下版上的大大們 請不吝惜給予建議 m(_ _)m 十分感謝~
: 我們要搬去新的租屋處
: 有兩間經過換算出 分別為2.29坪與2.34坪(不到3......囧")
: 兩間房間都只有110V的插座
: 客廳有一個220V的插座
: 主臥室也有一個220的(但已經有一台冷氣插著)
: 格局像是這樣:
: ┌─────────┬──────┬──────┬──────────┐
: │ ⊕ │ 第 │ 第 │ ⊕│
: │ 主 220V │ 二 │ 一 │ 客 220V│
: │ 插座 │ 間 │ 間 │ 插座│
: │ 臥 ┌─門┴─────門┴門─────┘ 廳 │
: │ │ 門
: ├──────┴ ──── ───┐ │
: │ │ │
: │ │ │
: └────────────────┴─────────────────┘
: 220V的插座兩個都是在天花板上的樣子
: 因為現在搬進去有需要冷氣
: 所以跟房東商量後 他願意出錢裝
: 但是...我們必須自己去打理一切 他只負責出錢 ^^"
: 原本想說裝110V就好,因為房間也有插座
: 但是看到之前版上有討論110的比較耗電
: 所以想問如果要牽線220V的...要去問誰阿? 因為想在B&Q買和請他安裝
: B&Q的應該不會幫我們牽線吧 = ="
: 這樣...我們該怎樣選擇比較好呢??
: 謝謝~~
: PS1.有個問題...電費是看使用度數的多寡
: 110V 和 220V的瓦數一樣...怎麼會說110的比較耗電呢?
需要判斷總電源處 若是現有220V的迴路還足夠供應你這兩間冷氣的用電
那可以直接從主臥拉到這兩間房間使用 或是從客廳拉過去
不過應該是不敷使用啦 比較建議是總開關那邊加無熔絲開關
然後再拉適當線徑的電源線 來供房間這兩台冷氣使用
冷氣一般運轉的電流 就算不同廠牌間有高或低的差異
但大體上都還是有一定程度的電源需求在
而110V或220V的冷氣差別只是電壓不同 用的電依然是差不多的
而220V的電源供應會比較適合冷氣 因為會比較穩定 比較安全
就像是不一樣大的水管 卻要輸出一樣多的水一樣
不見得或比較耗電 但是會比較沒那麼安全~ 電源線比較容易燙阿~
電的方面我懂得還滿有限的 若有錯誤請再給予指教~
一般裝冷氣的師傅 是會牽電源的
不過若是我 我才不會讓大賣場的人來幫我牽電源線..
不是找技術夠好的冷氣行 就是找水電師傅來牽
星明光 影~
--
* ▁ ▃ ▅ 星 明 光 專 業 冷 氣 空 調 ▅ ▃ ▁
專 擁有30年經驗 良好口碑的專業空調團隊
* 星
業 也是全省800家大金經銷商排名前40的優秀中核店之一
明 *
* 提供各項完整的冷氣服務 主要經營 大金 日立 等冷氣品牌
*光
技 * 網站
http://www.airconditioner.com.tw 0953 039 294
術 討論區
http://www.airconditioner.com.tw/xoops/modules/newbb/ 林先生
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.68.117.220
→ ligar: 昨天在路上騎車 還滿想改名叫 星明光 賽車手的.. 06/18 10:16
→ ligar: 不過想起公司的師傅開車騎車一個比一個猛 就還是算了.. 06/18 10:17
→ HarrisNen:一般室內拉的線大約走15A就快滿了,110V15A也才1.6kW左右 06/18 10:59
→ HarrisNen:1.6x cop 2 = 3.2 也就是說冷氣能力 3.2 kW 以上的冷氣 06/18 11:00
→ HarrisNen:就把安全範圍用電吃光光了,假如還有其他高負載用電.. 06/18 11:00
→ HarrisNen:阿彌陀佛.. 06/18 11:01
→ HarrisNen:3.2kW 以下...打錯 06/18 11:01
推 piggyhead:感謝所有熱心的大家給予意見~~~ ^^ 06/19 02:13
→ piggyhead:所以 我們現在要頭痛去哪找厲害的水電師傅就是了 囧" 06/19 02:14
→ piggyhead:有人想介紹讓師傅多點生意的嗎? 景美區 :P 06/19 02:15
→ ligar: 就算是專業的水電師傅 也不是冷氣師傅~ 不見得會幫你拉設 06/19 08:47
→ ligar: 到正確的線徑的電源線~ 寄資料給我 我去幫你看看吧 06/19 08:48