※ 引述《airless (norah)》之銘言:
: 今年五月才剛裝修房子&安裝冷氣,
: 可能因為颱風的關係,雨勢太大,
: 今天晚上發現主臥的分離式冷氣管路孔滲水,
: 擦掉之後,又馬上滴下,地面也是一攤積水,
: 而那道牆之前曾經壁癌,
: 重新裝修時,特別請泥作師傅把剔除掉部分磚塊水泥,
: 重新作防水、上水泥。
: 我查看了一下,發現屋外管路孔有使用矽膠來填縫隙作防水,
: 但是屋內的管路孔卻沒有使用矽膠封填,
: 所以,漏水是因為這個原因,
: 還是屋外的管路孔根本沒有填好?
: 這個原因可以再請廠商過來處理嗎?
: 是否要等天氣放晴呢?
: 我擔心這個辛樂克不知道要搗蛋到什麼時候?
: 就怕牆壁又發霉了QQ"
如果有照片 就最好不過了
一般來說
通常如果外機裝機的位子比銅管的出口高的話
銅管剛出去的時候 我們會做一個存水彎
避免像這種大雨的時候 雨水順著管路流進室內
另外 有時候就算用了素力康(你說的矽膠)也不一定代表能完全防水
有些水是從銅管跟保溫之間的細縫流進來的.....
如果你確定是他們施工沒施做好的話 就請他們再來為你服務一次吧
:) 這是屬於他們的施工的責任範圍.......
○rz 突然想起上次有個裝機快三年的人 打電話來說下雨會跑水進來 讓我很困擾....
--
再跟女生告白 我就被車撞死
所以 如果我跟妳告白了
代表我是冒著生命危險在愛妳
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.236.203
推 airless:照片上傳了 謝謝! 09/15 03:21
→ Jedah:還用多說什麼嗎? 快點叫那家公司來把洞堵起來 09/16 00:23