※ 引述《cmj4551 (cmj)》之銘言: : 60坪的房子 四房兩廳 使用中央空調6噸 六個送風口 : 出現排水不良 來不及排出的水 會使其中一個滴水盤積滿水後溢出像是天花板漏水 : 把會溢水的那個出風口關閉不使用 還是會有水積滿溢出 : 所以想是排水不知是那裡出問題 才會使其他滴水盤的水流到會溢水的這裡來 : 想問這樣該如何處理才能排除這問題 : 這樣述說不知清楚嗎 : 謝謝 就你字面上來說的看 你的吊隱內機應該有其中幾台是共用同一隻排水幹管 然後有可能是因為較低處堵塞了 所以造成不管你有沒有開都會造成滴水的現象 口口---------- 口口-- A機 \---------\----------牆壁側排水 B機 堵塞處 滴水處 不知這樣畫你看的懂看不懂 會造成排水堵塞其實最有可能的原因就是機器髒了 你們家冷氣可能積了相當程度的髒污(果凍)了 XDDDDD 請配合的廠商去幫你們看看吧 :DDD 保養後通通排水應該就會沒事了 -- 再跟女生告白 我就被車撞死 所以 如果我跟妳告白了 代表我是冒著生命危險在愛妳 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.139.116
cmj4551:請問這樣的情形是否清通後過一段時間後還是會堵塞? 09/21 23:54
Jedah:不可能永久保持暢通啊 因為這是由髒污所累積而成的 09/22 00:00
Jedah:所以可能要固定一兩年做一次保養 09/22 00:00
cmj4551:有沒有家庭使用的器具可買讓自己隨時處理這樣的問題? 09/22 00:24
Jedah:家庭使用 冏> 那種清洗用的高壓泵是買的到啦 09/22 00:26
cmj4551:以前曾發生才保養過後沒多久就積水 也有長時間沒問題 09/22 00:26
cmj4551:不知可以在那裡買?使用上有很難使用嗎? 09/22 00:58