看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《notpeople (不是人)》之銘言: : 年初在高雄購入一間透天厝預售屋, : 最近因為要裝潢了,所以冷氣部分也要進行規劃。 : 預計裝設冷氣的地方有2樓客廳、3樓主臥、4樓書房跟客房。 : 2樓客廳跟廚房約為9坪,不過中間有做拉門隔開, : 樓梯位在廚房處,所以客廳在拉門拉上後是一個完整空間, : 2樓客廳約4.8坪左右 : 3樓主臥約6.5坪 : 4樓書房約3.8坪 : 4樓客房約5坪 : 房子無西曬問題 不過早上陽光會透過落地窗直射入屋 : 打算2.3樓都採1對1,4樓採1對2 變頻專冷冷氣 : 今天設計師有請冷氣師父來粗估,對方是連廚房也幫我估一台, : 變成2樓廚房、客廳各一台。 : 我在想廚房有沒有必要再裝一台,因為大廚覺得沒必要在廚房裝一台 XD : 4樓書房的部分,因為我自己一個人時是不太開冷氣的,而客房使用的機率也不高。 : 因此對方是建議因為少開,所以用定頻機種即可。 廚房不用配置 客房定頻冷氣即可 客房冷氣少用的話 變頻的省電性能也沒甚麼用 機器也比定頻冷氣貴 書房的話 就看冷氣使用的頻率囉 一天用會超過4小時裝變頻較佳 當然預算夠裝大金變頻1對1也不錯 客廳跟主臥 冷氣開機時間應該是會錯開的 所以用1對2 也不會說特別省 (若開機時間重疊 1台外機比兩台外機省電) 用1對1各個擊破就好啦~ 客廳預防人多狀況 又公共空間 一坪大約提高到2200 btu 那共需要10560 btu 大金的25級 不太夠用 建議再加一級 如下面說的30級的比較OK 當然用25級也還OK啦 但冷房效果與省電的話 30級較優 主臥的活動量大(?) 一坪也抓到2200 btu 共需要14300 btu 建議用大金1對1 42級的~ : 剛上網大概查了一下 : 目前是先用大金的來估 : FTK-25G VLT*1 (客廳) : FTK-30G VLT*1 (主臥) : 至於4樓1對2的部分 大金方面好像選項不多 先弄清楚要不要用變頻的 大金1對2用在此也不是很合身 我覺得照您的需求抓組定頻1對2就好了 或是1對1兩組也OK 可以選用國內品質穩定的三線品牌 cp值比較高 : 目前是先看日立的 RAM-45DP : 預算是想說看能不能在15萬內完成 : 這樣的規劃,不知有無可建議的? : 打擾了。 客廳主臥用變頻 書房客房用定頻 我覺得抓15萬差不多~ -- * ▁ ▃ ▅ 星 明 光 專 業 冷 氣 空 調 ▅ ▃ ▁ 擁有30年經驗 良好口碑的專業空調團隊 也是全省800家大金經銷商排名前40的優秀中核店之一 * 提供各項完整的冷氣服務 主要經營 大金 日立 等冷氣品牌 * 網站 http://www.airconditioner.com.tw 0953 039 294 討論區 http://www.airconditioner.com.tw/Xoops/index.php 林先生 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.220
notpeople:了解~ 感謝版大的說明 11/19 01:06
notpeople:剛看到師傅的估價單 客廳他估 RKS-42G VLT =.= 11/19 17:08
notpeople:連廚房也是估這一台 兩台+安裝費材料費就要近10萬 11/19 17:09
notpeople:真是帥氣 在這荷包拮据的年代 要來商討一下了 11/19 17:10
ligar: 4.8坪用42GVLT?? 好扯喔 是因為西曬很嚴重嗎??? 11/19 17:32
notpeople:沒西曬問題 所以我也很納悶 11/20 07:19
ligar: 多找一兩家看看現場 自然比較得出專業程度~ 11/20 12:36