看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《nissan0717 (記得要吃藥)》之銘言: : 是這樣... : 我總共要裝五台室內機,兩台室外機 : 都是專冷型 : 客餐廳 FTKS71 : 主臥 FTKS35 : 大小次臥 FTKS20 : 然後是一台一對四 4MKS : 書房一對一20型 : 我的疑問是 : 一對四那台要怎麼配會比較好? : 若用20-20-35-71,另一個20用一對一 : 同時開三房(20-35-71)冷房效果會好嗎? : 還是說要分先後開就沒問題? : 若用20-20-20-35,另一個71用一對一 : 這樣似乎就解決了 : 可是71用一對一 : 貴了超級多 : 我的結論是 : 希望有人能告訴我20-20-35-71的安裝法 : 在什麼樣的使用狀態下是不會有負面影響的 : 或者是直接告訴我 : 這樣做不會有任何問題 : 這樣我就安心了XD 基本上4MXS-100E這台機器可以配到15.5kw 也就是說7.1+3.5+2+2 = 14.6kw 尚在他的許可範圍之中 在你這種做法的時候 我會建議把客廳設為優先冷房 (大金室外機可設定哪個房間優先制冷) 這種方式算是能力配的比較滿的做法 而這也是利用我們家裡並不常同時開啟全部空調之設計 簡單來說 家裡有四個人 爸爸 => 客廳 7.1 小孩 => 房間 2 小孩 => 房間 2 媽媽 => 主臥 3.5 要達到上面這樣同時開啟全家空調的機會真的很難 我能想像到的只有一個..... 就是家庭革命 爸爸被趕出來睡客廳..... 所以就平時來說的話開啟之狀況應該是 狀況1. => 1對4主機負荷計11.1kw 爸爸(媽媽) => 客廳看電視 7.1 小孩 => 房間 2 小孩 => 房間 2 狀況2. => 1對4主機負荷計9.1kw 爸爸 => 書房 2(獨立) 小孩+媽媽 => 客廳看電視 7.1 小孩 => 房間 2 狀況3. => 1對4主機負荷7.5 爸爸&媽媽 => 主臥 3.5 小孩 => 房間 2 小孩 => 房間 2 狀況4. => 還要我繼續掰嗎? 冏> 你目前的配置是OK的 而這種配置在大金的型錄上也是允許的(有列出) 大膽的用下去吧 :) 但真的有全部要同時開啟時,像你說的~ 兩台以上請間隔十分鐘開一台 還有其他問題的話可以回信給我或是寄信給板主L 希望回答對您有所幫助 -- 再跟女生告白 我就被車撞死 所以 如果我跟妳告白了 代表我是冒著生命危險在愛妳 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218 ※ 編輯: Jedah 來自: 210.68.117.218 (03/31 17:05)
nissan0717:感謝回答~ 03/31 17:36
ligar: 我要推家庭革命 真是有新意~ 03/31 22:04