※ 引述《jrtang (什麼都可以是假的)》之銘言: : 最近買了新房子,屋主去年安裝的舊冷氣,要以高於目前市價的價錢賣給我, : 在他不願降價搞到我們火也上來了,最後在橋不攏的情況下屋主把舊冷氣給拆走了。 : 現在要安裝新的冷氣,爬文之後才知道面臨多大的麻煩.... : 屋主的舊冷氣是三洋的SAP-E/C287B跟SAP-E/C407B,是非變頻式的, : 但是我父親卻因為想省電的關係希望能安裝國際牌(個人品牌偏好)的變頻冷暖氣機, : 現在舊冷氣的管線被前屋主的裝潢包在天花板跟安裝盒裡= = : 爬文看到變頻與非變頻的銅管不同,電線的銅芯可能也不一樣, : 這下該如何是好>"< : 舊冷氣的說明書屋主已經跟著冷氣一起拿走, : 我不曉得舊冷氣用的是哪種冷媒,也不知道它們的銅管是多少mm的, : 新冷氣沿用舊管線的可能性大嗎? : 有可能在不拆天花板跟安裝盒的情況下抽換管線嗎? : 還是我應該說服我爸安裝一般分離式就好? : 可是爬文又有看到不同廠牌冷氣管線規格也不一定能夠適用,怎麼辦啊 囧興 三洋這台大概要打電話去三洋問一下是用哪一種冷媒 原則上冷氣已經安裝三年以上的話 十之八九都是舊冷媒機型 冷房能力為2500 kacl/h 大約就是1噸 一般各家廠牌在這冷房能力等級的 用的大多是2分3分的銅管 大致就把它當成是舊冷媒管線囉 訊號線要看一下是幾芯的 管線不太可能進行抽換 若要求變頻效果的話 有些廠牌也有就冷媒變頻的機型 建議找專業的冷氣行去現場幫您看看吧~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.43.97.57
jrtang:感謝:) 06/17 23:04
jonnyldy:訊號線都是一樣的 只是變頻的比較多條 4條的樣子 06/18 14:47
jonnyldy:要是要裝新的冷氣 建議是全部換掉 06/18 14:48
ligar: 日立變頻冷氣只有兩芯捏 06/18 15:31
jonnyldy:嗯嗯 沒錯 但是他裡面也是有3芯的機種 06/18 20:15
jonnyldy:多留一條 比較安全 要是少留了 沒線用就囧了 06/18 20:16
ligar: 我最近一個客戶 水電幫他留的線路 木作也做起來了 可是留 06/18 20:52
ligar: 的是兩芯的 結果就只能報日立啦~ 06/18 20:52