看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《mitomo (mitomo)》之銘言: : 借標題跟內容請教~ : 我家的情形也完全一樣(國際牌非變頻分離式冷氣), : 是在特x屋買的... : 剛剛打去問安裝師父,他也說是正常的 : 但因為水會積在室外機底部,我很擔心室外機會鏽掉... : 關機後觀察發現底板有個橡皮塞,塞住底板的洞, : 我發現水是從那個洞滲出來,就拔掉橡皮塞把水流掉 : (水滴在我家陽臺,有排水孔流到下水道) : 我問:室外機底部積水是正常的嗎? : 他的回答是:「是正常的,因為天氣太熱所以銅管會凝結水氣, : 積在下面也是正常的, : 否則安裝時就機子就會附排水管,安裝時就得裝了, : 那個水可以幫助散熱」 : 我又問:「那我怕它生鏽,把塞子拔掉讓水流掉沒關係?」 : 師父:「那也沒有錯,當初安裝時因為是特x屋出的貨,所以塞子我留著沒有拔掉」 : 請問一般安裝,要求師父把銅管包到不會滴水會太吹毛求疵嗎? : 還是裝完為求完美我們應該自己處理? : (之前家裡的都是窗型的,沒有經驗) : 又,那個積水真的可以幫助散熱嗎? : 我比較怕底板生鏽腐蝕... @@ 有的品牌的冷氣 冷凝水的量比較多 因此水都會先在外機底盤被接住 再從外機底盤的動流出 例如大金與日立的外機 平常使用冷氣 外機只會產生極少量的冷凝水 而之前裝到富士通的變頻冷氣 師傅就說這個開冷氣外機也會產生不少冷凝水 所以外機的排水就一定要接起來 倘若下面排水孔塞起來 水量又多 那麼就是水要滿過底盤 才會從旁邊縫隙流出 冷氣底盤長期積水 會生鏽是一定的 就像排水不良的窗型冷氣 外殼底盤那邊都會生鏽爛光光是一樣的道理 處理的方式就是外機下面排水口要接好排水管 水只要都排的順暢 就不容易積水與生鏽了 : 另外就是我們的室外機是先釘架子在陽台跟室內相隔的牆面, : 再把室外機擺上去, : (我家陽臺的深度不夠,直接擺地上沒辦法散熱, : 釘外牆怕風吹日曬雨淋, : 也怕這樣安裝位置太危險廠商不願意做後續維修, : 所以裝在現在的位置) : 但可能因為牆壁太薄(是單層的磚牆)太窄(不到一公尺寬,其餘是落地窗), : 而且上方有一個原本裝窗型冷氣的洞(安裝分離式時師父用發泡類的板子把洞封起來), : 結果運轉時機子本身是安靜的沒錯, : 但因為整個牆面都在大震動,聲音就變大了 >"< : 目前考慮用書櫃擋住牆壁, : 牆壁跟書櫃間用發泡海綿之類的材料吸收震動, : 請問有沒有更好的建議或處理方式呢? : 內容有點多,感謝看完的人, : 也先謝過願意提供意見的人,感謝!! <(_ _)> 牆壁有在震動 這是很危險的事情 簡單來說 震久了 結構就鬆了 然後就垮了 一般良好的狀況是牆壁很牢靠 固定在牆上的架子也就很牢靠 也就比較不會有外機震動產生噪音的狀況 倘若牆壁沒有足夠強度負荷外機重量 就要將外機移至更穩固的地方 星明光 影 -- * 星 明 光 專 業 冷 氣 空 調 ▅ ▃ ▁ 擁有30年經驗 良好口碑的專業空調團隊 也是全省800家大金經銷商排名前40的優秀中核店之一 * 提供各項完整的冷氣服務 主要經營 大金 日立 等冷氣品牌 * 網站 http://www.airconditioner.com.tw 0953 039 294 林先生 討論區 http://www.airconditioner.com.tw/Xoops/index.php -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.219
mitomo:嗚哇~原來問題比噪音更嚴重>"<,感謝提供專業資訊!! 07/11 17:39