看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《natsukol (天氣晴朗的日子)》之銘言: : 推 Jyneda:煤油暖爐pk冷暖空調的確是會輸的 02/22 22:11 : → Jyneda:冷暖空調理論效率可以到達300% 02/22 22:12 理論效率很高.. 假如冷凝溫度54C, 蒸發溫度0C ,過冷過熱各5C 的暖房條件 以完美熱機下去算.. cop 都會有 4.5 (450%)了. 實際上會更高,因為 高效率空調機設計不會把冷凝溫度設計到54C.. 這出口溫度太熱了 XD : → Jyneda:不過冷暖空調的效果會受到外邊溫度影響 02/22 22:12 : → Jyneda:外邊越冷,相對上較比較難產熱, 02/22 22:12 : → Jyneda:不過台灣不會下雪,所以房間遲早會暖和的,頂多慢些就是 02/22 22:13 : → Jyneda:不過好的冷暖氣機售價上也挺有感覺的就是了... 02/22 22:14 : → Jyneda:經濟許可的話,冷暖氣機是不二選擇 02/22 22:15 : → Jyneda:考量設備價格的話,你房間的大小,煤油電暖爐6000元以內即可 02/22 22:16 : → Jyneda:達到 "秒速" 暖房的目的 02/22 22:16 : → Jyneda:DAINCHI FW-325s 的效果即可滿足你房間的大小... 02/22 22:17 : → Jyneda:煤油暖爐會輸的原因是考量 消耗能量 所需的價格而言 02/22 22:18 : → Jyneda:燒煤油要花的錢,應該會比冷暖氣機耗的電費來得多 02/22 22:19 : → Jyneda:我沒有冷暖氣機,所以也說不上是超過多少 02/22 22:20 : → Jyneda:但是就理論效率300%來看,煤油暖爐的確是消耗的油錢較多... 02/22 22:21 : → Jyneda:300%是跟直接用電換熱的設備相比,記得煤油暖爐是165%吧? 02/22 22:21 : → Jyneda:詳細效率比我忘了... 02/22 22:21 空調機暖房速度是看能力,但是沒辦法瞬間暖房,因為空調機得建壓,冷媒壓力 沒建立,能力是出不來的。暖氣COP 大部分都有3以上(變頻), 某些機種(Hitachi RAS22ST,雙缸迴轉式壓縮機+壓縮機液噴設計<=看不懂沒關係, 只要知道這種設計成本非常貴就可以了)甚至可以達到接近 6 煤油暖爐效率大概是80-100%, 不可能超過 100%. 因為...那台不是上帝做的 XD (能量守恆定律,化學能轉換成熱能) 但是空調機呢? 以壓縮機壓縮冷媒,從室外吸熱進室內散熱.. 好得設計可以讓 COP 達到4 甚至是 6.. 這個意思就是說 一度電進空調機產生 300% 到 600% 的能量出來(靠熱交換,能量依舊守恆)。也就是因為如此,空調機有機會讓運作成本 比煤油暖爐低。 但是也因為得靠熱交換的方式運作,而且越低溫效率越差,使得 空調機有一定的適用範圍。比方說 -20C 的環境,空調機幾乎都停機了 XD 只剩下煤油暖爐可以運作.. 這也就是為甚麼日本北海道很難看到暖氣空調機的存在, 幾乎都是煤油暖爐. : 推 Jyneda:至於誰比較划算? 這就要自己評估了... 02/22 22:24 : → Jyneda:大金冷暖氣機,用過的都說好...XD 02/22 22:25 : → Jyneda:論方便度,也是冷暖氣機方便,遙控器一按就有 02/22 22:26 : → Jyneda:煤油暖爐油燒完了,要加油...雖然久久一次...但是就是有 02/22 22:26 : → Jyneda:不過煤油暖爐的特色就是在 秒速 暖房,快凍死時吹起來超爽 02/22 22:27 : → Jyneda:不過煤油暖爐火力開大時,油也燒的多喔,要注意一下這點 02/22 22:28 煤油暖爐有個致命的缺點: 安全. 油有失火的危機之外,在通風不足的環境下使用請三思啊~ 一氧化碳是無色無味的 很危險. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.96.52.82 ※ 編輯: HarrisNen 來自: 140.96.52.82 (02/23 10:43)
BARZII:推這篇文 02/23 13:06
Jyneda:arr..我的煤油暖爐165%的說法的確失當 02/23 18:35
Jyneda:我的意思是相比石英管電暖氣,相同的金錢消耗下 02/23 18:36
Jyneda:煤油暖爐可以比石英管多出1.xx倍的熱能 02/23 18:36
Jyneda: -20C 的環境就沒冷暖氣機? 低溫熱泵還沒普遍化呀? 02/23 18:37
Jyneda:之前聽朋友說日本低溫熱泵的技術很發達說... 02/23 18:37
Jyneda:煤油暖爐的危險顧慮的確有,所以要買電控式的才安全 02/23 18:38
Jyneda:會監測環境狀況而停機,確保安全。 02/23 18:39
Jyneda:傳統非電控式的確是相對的比較危險 02/23 18:39
HarrisNen:要設計也可以,只是效率很差..而且會很頻繁的進除霜模式 02/24 00:41
HarrisNen:日本的確有寒帶低溫型的熱泵或空調機,但是那時候的效率 02/24 00:42
HarrisNen:已經不能和煤油燈比了... 只要COP 沒辦法大於3 02/24 00:43
HarrisNen:運轉效率會不如煤油暖氣機 02/24 00:43
HarrisNen:改字:運轉成本 02/24 00:46
Jyneda:所以致力於發展低溫熱泵不如改用煤油電暖爐...hmm.. 02/24 02:48
HarrisNen:看溫度.. 假如是那種動不動就零下幾十度的...那就再說了 02/24 16:03
ligar: 推專業分享~ 02/25 10:29