這個東西應該是現在冷凍空調業的基本配備吧
比較需要注意的是通常會在說明書還有機器本體註明他的偵測範圍
也就是說 他有支援哪幾種冷媒
比較常見的 R12、R22、R134a、R407c、R410a
開始後大約會經過30秒~1分鐘的暖機時間
接著會以一定的頻率開始嗶..... 嗶..... 嗶..... 嗶..... 嗶.....
如果有接觸到有冷媒時,嗶嗶嗶的頻嗶就會變的比較頻繁
甚至於到完全就是嗶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( 超長音
這時候就差不多偵測端是與洩漏處在一起了
一般來說準確率是還滿高的
但像推文講的 另外準備氮氣加少許冷媒加配上肥皂水是比較保險的方法啦
然後也可以調整靈敏度 以應對在冷媒洩漏很大
可能整個空間都佈有冷媒的狀況
然後他有一個濾嘴 是要定時更換的 不然靈敏度會變差 :)
大致就這樣
--
再笨的猴子 經過反覆的練習也會有所成長
讓我們一起為了猴子的成長乾杯~~~~~~
^ 虎 ^
○c( ̄ ︶︶ ̄)/■"□\(= ̄︶ ̄= )○
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.68.117.219
推 kunliang:現在冷凍空調業的基本配備? 真的是這樣嗎 科科 04/14 22:06
→ Jedah:你如果夠勵害用聞的就知道是哪裡漏 那當然不用買這個啊 04/14 23:10
→ Jedah:這種儀器是減少維修時間 相對的也是減少成本 04/14 23:10
→ Jedah:像您這麼勵害的人 搞不好連真空機都省下來了 04/14 23:12
→ player12711:省真空機用排氣的 冷氣不壞怎們有生意 科科 04/14 23:22
推 xxsonora:真的很基本.我們一間3人的小公司1幾年前就配了2隻在使用 04/15 00:31
→ xxsonora:冷凍空調業跟小冷氣行是不一樣的.冷氣只要拆開來一看 04/15 00:34
→ xxsonora:那邊油油的幾乎就是漏的地方.大系統沒有它真的很難抓 04/15 00:37
→ xxsonora:10幾年前 04/15 00:38