※ 引述《Minor (賣諾)》之銘言: : 1 現場平面圖:(直接畫圖或相簿網址 請標示出外機預定位置大小) : ----------------------------------------------------------- : ┌─420cm ───┐ : │ │ : 320cm │ : │ 會議室(4.1坪)│ : │ 門 : ├───────────┐ : │ │ : │ │ : │ │ : │ 辦公室(7.6坪) │ : 400cm 門 : └───640cm ──┬──┴─────┐ : │陽台(放置室外機)│ : 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉: : ------------------------------------ : 會議室(4.1坪):平時少用(1-2人)但有8-10人使用之機會 ←目前定頻2500Kcal不夠力 : 辦公室(7.6坪):每日5人常駐, 目前日立RA-56SG窗型非常夠用 : 但二間均有換氣需求, 故須規畫一合宜之換購方案 4坪會議室 10人使用一噸不太夠喔 那我以後遇到會議室標準還要再提高一些~ : 3 東西曬? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣? : ----------------------------------------------------------- : 均無東西曬問題, 挑高2.2M : 會議室主要熱源為42吋電漿及偶有大量會議人口 : 辦公室熱源為5個人5部PC : 冷氣長時間開啟(上班時間) 長時間使用適合變頻 會議室使用時間不長但冷房能力需求高 建議裝定頻1.2-1.4噸 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 只要有換氣功能之分離式即可 : 5 狀況描述: : ------------ : 目前辦公室冷氣夠冷, 但空氣品質不佳 : 如果開陽台落地窗通風則相當嘈雜 : 會議室目前之2500kcal定頻分離式平常勉強夠用 : 但如遇多人會議則相當悶熱且空氣品質差 : 會議室並無對外窗 : 目前考慮方案: : 1.二間均換為有換氣功能之分離式冷氣 : 2.將會議室冷氣加大(定頻專冷) 但加裝全熱交換機供二間使用 : 但1.可能花費很可觀 2.有施工安裝上的困難 : 換氣功能的機型 租來的辦公室要洗洞房東會崩潰 : 都不便宜 如果洗到水管或電線我們會崩潰 : 日立28ST怕不夠力 不然管線走輕鋼架天花板是還可以 : (洞可以開在玻璃窗上嗎?) 28st沒錯不夠力 分離式冷氣具備換氣功能的選擇不多 日立不夠大台 大金價格高 其他牌待補充 大金的進口機種 Ururu Salala噸數有1.2噸跟1.8噸可以選擇 但是1.2噸的機器就要6萬以上了.. 且會議室使用時間不長 裝變頻也無法有效發揮省電效果 我會比較建議加裝抽風機或是全熱交換器 來解決新鮮空氣的需求 冷氣堪用就保留 會議室就更新較大台的定頻冷氣 至於這抽風機或是全熱交換器如何施作才能減少環境的破壞 需現場研究較準確 : 6 大略的預算: : -------------- : 最高15萬, 但需送老闆審查通過 : 謝謝!! : ※ 編輯: Minor 來自: 220.134.218.6 (04/21 13:54) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218 ※ 編輯: ligar 來自: 210.68.117.218 (04/21 20:49)
Minor:感謝影大!! 04/25 00:40