看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《donellchi (BEST GIFT)》之銘言: : 想請問一下各位版友 : 1.加裝冷氣 : 家裡目前要裝4台冷氣(客餐廳 書房 主臥及客房), : 打算裝兩台1對2分離式的(因為陽台只放的下兩台室外機), : 若未來要加裝小孩房的冷氣, : 可以加一些管線之類的直接將主機(室外機)改成1對3的嗎, : 還是一定要換一台1對3的? 1對3的外機需要先準備好 可以孩房內機先不裝 不然就是以後要直接換外機 若有要配合裝潢做到管線看不見 可能小孩房管線也要先拉設預留起來 : 2.冷/暖房能力 : 如果客廳是10坪(無西曬及頂樓等問題), : 冷房能力需要約5000KCAL, : 如果買日立的冷氣, : 是不是就要冷氣能力在5000KCAL以上的機種(如RAS-56RN等)? : 又暖氣能力該怎麼計算呢? 客廳一坪建議基本抓625 kcal/h的冷房標準 所以10坪日立應該會選用到63級 一般冷房能力夠了 暖房也就夠了 不用特別考慮暖房需求 : 3.日立精品型及超值型 : 我知道差異在於壓縮機的不同, : 請問可否更明確說明壓縮機的不同會造成什麼結果(如省電)? 機器的穩定性 省電性能吧 整體的質感兩種系列也有差一些 長期考量 較建議精品型 : 4.一對二缺點 : 網路上有網友提及, : 台灣一對二的分離式冷氣, : 壓縮機有兩個,轉轉停停的次數遠比單顆高太多, : 自然電需求量大,電費較高, : 因此建議買一對一或一對多(一對二除外), : 請問是否屬實? 壓縮機有兩個的 是舊式的冷氣 既然有兩顆壓縮機 耗電也就分別計算 以變頻1對多分離式冷氣來說 做得好的狀況下 單開一台也不至於會耗更多電 而同時間多台運作可以省到更多的電 一方面一對多冷氣也是趨勢 外機空間較不允許裝多台的外機 : 5.冷房能力計算: : 依照坪數計算使用冷氣能力值, : 客廳需要5000KCAL,客房需要1250KCAL, : 若選擇1對2時,是否要選擇冷氣能力超過6250KCAL/h的機種? 選擇符合的內機級數 再依內機級數選擇可供搭配的室外機 一般家庭使用需求 不會要求要兩個房間同時能有100%的冷房輸出 若有較高的冷房需求 可以跟冷氣店家討論依需求來增加外機冷房能力級數~ 例如客廳10坪我建議日立63級 客房依您設定20級 那就用可用的組合 RAM-83JT+RAS-63JS+RAS-20JF即可 RAM-83JT冷房能力是7500 kcal/h 內機為6300 kcal/h+2000 kca/h 兩台內機都開起來 "降溫"的時間兩個空間都會拉長一些 而"維持"空間冷房時 並不需要用到那麼多冷房能力 一台外機是綽綽有餘的 假如今天搭配的是客廳與餐廳 皆為公共空間 我就會建議客戶要再加大冷房能力 因為可能兩空間同時間需要較快速的冷房效果 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.83.55.126
donellchi:感謝專業的回覆!! 09/01 23:31