看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《uvty (mEuMsIiLcY)》之銘言: : 文長, 先謝謝各位大大的耐心建議 : 1 現場平面圖:(直接畫圖或相簿網址 請標示出外機預定位置大小) : 第一次畫圖, 如不清楚請見諒 : 落地窗 : ________________________________ : (外機) |自 | | : 騎 |動 13坪 | 廚房 | : 樓 |門 |_________ | : | | : |_____(室內機大)______(室內機小)_| : 廚房為半開放式的廚房, 前面的坪數大約13坪左右 : 因為整個空間呈現狹長型所以想裝一對二的分離式冷氣 : 廠商來估價時, 表示因為我們的廚房是開放式+賣吃的+自動門人來來往往的 : 建議我們要裝"新典"的六噸冷氣, 一對二定頻冷氣 (室內機一大一小) : 估價8萬多 : 我對於這次的估價有些疑問, : 1. 我一開始先詢問廠商我們要裝變頻冷氣, 廠商表示營業廠所沒有人在裝變頻冷氣, : 因為人來來往往, 溫度一直要調整會導致電費過高? 變頻冷氣省電是在室內溫度已經達到低溫穩定的狀況下 營業場所的溫度變動大 要裝變頻冷氣 就需要裝的很大台 就像便利商店一樣 裝很大台 就算溫度有變動也算小變動 長時間來看 一樣是省電的 但是變頻冷氣設備費用會高出很多 : 2. 因為廠商在估價時, 我們正好也同時間有一位水電先生在現場估價水電的部份 : 廠商問水電先生, 從室內拉一條電線到騎樓的室外機, 外加一個電源開關, 水電先生 : 表示要1800元。 另外兩台室內機要裝水管及電線至廚房內部估價要2200元左右。 : 所以冷氣所有的管線我們要再付4000元。 : 我最疑惑的地方是, 這位廠商為什麼在估價時會請水電要負責按裝冷氣所有的水管及電線 : 那他只要把冷氣內外機載來然後交給水電進行按裝? 一般電源的部分 我會建議請水電來做會專業一些 也不是說冷氣在這方面就沒專業 而是水電還需要評估空間內的其他用電 所以水電這邊能夠掌握整體狀況會比較恰當 水管的部分 就看狀況了 冷氣的若有經驗 配起來會比較知道怎樣配才不會出問題 但假如室內配水工程較複雜 或許也可以考慮將冷氣排水整合進水電負責範圍 : 3. 為什麼需要裝到6噸的冷氣? 我詢問廠商3噸多的冷氣不是大約可以吹15~20坪 : 廠商表示因為我們店有一整排落地窗(確認過這片落地窗並不會西曬), : 人來來往往的, 再加上賣吃的, 所以要裝6噸的冷氣才夠用。 以做吃的標準 6噸不誇張 而且是13坪這一塊 尚不包含廚房 不過一般我也是會看實際的狀況 包括機器是否挑高 是否有西曬 廚房熱源是否會外洩 大門是否可加裝空氣門 人來人往的頻率 室內平常的人數 吃的東西的種類(喝咖啡跟吃熱炒當然差很多) 這些都會考慮進去 以及視情況來調整冷房標準 之前我有幫一間拉麵店裝過冷氣 11坪我抓到5.5噸 他們生意還不錯 我去吃時覺得冷度就滿OK的 3噸多吹15-20坪 那是指封閉空間 一般使用 或許還不是算客廳標準 當然與營業空間的標準來說就差得更遠了 : 3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣? : ----------------------------------------------------------------- : 無西曬, 另外會在天花板的地方裝上兩支風扇 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 想請問如果是松靜冷氣或是二線品牌是否有推薦的品牌 : 6 大略的預算: : -------------- : 5萬 三線的壁掛定頻4.2噸 機器就大約5萬了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218