看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《shinepin (London Calling)》之銘言: : 1 現場平面圖:(直接畫圖或相簿網址 請標示出外機預定位置大小) : ----------------------------------------------------------- : 780cm : ------- : |    \ : 720cm |  \ 窗戶整排 : |      \   : |       \     : --------------- : 1620cm : 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉: : ------------------------------------ : 辦公室用途 上班時間會使用冷氣 基本上是封閉的 : 約27坪 : 3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣? : ----------------------------------------------------------------- : 高度大約400cm,窗戶面東北,電腦18台,還有一台大型的影印機 : 使用時間0830~1830 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 比較希望是日立專冷的冷氣 : 廠商說變頻沒有比較省電....有點無言 : 也很愛東元的產品 : 廠商估價給我他是報價日立變頻一對二需要兩組 : 5 狀況描述: : ------------ : 1.日立氣冷式一對二分離式空調室外機 2台 25600 51200 : 2.日立壁掛式室內機3150kcal/h 4台 13500 54000 : 3.被覆銅管 30米 450 13500 : 4.外機安裝架 2只 1000 2000 : 5.外機出風箱 2只 1700 3400(連接至二樓的發電機出風口) : 6.安裝工資 1式 18000 18000 : 7.控制線與PVC排水管材 1式 500 500 : 8.穿孔打鑿 1式 1000 1000(連接至二樓的發電機出風 : 9.五金另料 1式 1000 1000 : 10.雜運費 1式 800 800 : 總共 145400 : 6 大略的預算: : -------------- : 10萬可以打死嗎? : 報價有點貴,可以幫我看看哪邊不合理嗎 : 感謝大家了 可能需要了解的有,一般辦工室的內的人數,以及平常會開電腦的數量,以及人員 進出的頻率。 主要的目的就是要了解室內溫度是否容易維持。 越容易維持,加上使用時間長的特性,就會適合用變頻冷氣。 變頻的會比較省電,但假如空間溫度很難維持,那就不適合用變頻冷氣了。 假如是規劃日立變頻,我估計要2.2噸的三台,光機器費用不含施工就14萬出頭囉。 廠商報的冷氣約為5噸,我覺得冷房能力不足。 若以27坪,用個基本的標準,都需要5.4噸(54000 btu)了, 何況是那麼多台電腦,以及可能會有多人員,溫度較難維持的狀況下。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218