看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《chunshian (水清現魚蹤~混水好摸魚)》之銘言: : 之前有跟幾家店家詢了大金冷氣價錢 : 問了四家 其中有兩家直接幫我配1對4 一家配1對2兩組 : 1對4的配置 : 大金1對4變頻冷氣 4MKS100EVLT 1 : 冷氣室內機 FTKS50FVLT 1 客廳 9坪 : 冷氣室內機 FTKS25GVLT8 1 主臥 4坪 : 冷氣室內機 FTKS20GVLT8 2 次臥+書房 皆2.5坪 : 但其中有一家認為1對4主機4MKS100EVLT 無法負荷20+20+25+50的室內機 : 因此幫我規劃客廳1對1(50) + 1對3(25+25+40)共兩組 : 這樣外機才能負荷 : 想問.... : 1對4主機4MKS100EVLT 僅有8300 kcal的功率? (不確定是不是功率)或冷房能力 : 真的無法供應20+20+25+50嗎? : 他說3~4年後會不冷 很耗電 是真的嗎? : 但怎麼一般店家都報1對4(20+20+25+50)組合呢? : 我開冷氣的話 最多同時開啟兩台內機阿 不會四台全開 : 若真的四台全開那外機可負荷嗎? 是否會耗電? 是否會不冷? : 因為價錢差很多 : 另外~現在估一坪冷房能力約是500 kcal/坪 那店家老闆說現在氣候不比以往 : 現在他都以700 kcl/坪去估 才不會吹了3~4年後吹不冷又耗電 : 真的嗎?  chunshian您好  大金1對4的外機,允許的配置裡面可以70+30+25+25。  外機數字是100,大概可以當作客廳加一個房間冷氣打開時,可得到100%的輸出。  若四空間冷氣同時間開啟時,自然外機能力會不夠, 所以各空間要達到預期冷房的時間,就會拉長。  而在各空間到達預期冷房溫度後,空間就不需要那麼大的冷房能力輸出了。  外機要維持住四個空間的溫度,則是綽綽有餘。    所以是  同時間四空間降溫,達到預期冷房的時間要拉長一些。  四空間溫度到了以後,一台1對4外機是綽綽有餘。  比較少人會有四個空間,同時要降溫的需求。  70+30+25+25這樣的配置我們做過太多了, 幾乎沒有客戶反應過冷房能力不足的問題過。  我們有個客戶,裝大金變頻1對4,當時夏天開始的電費,兩個月為2000元。  盛夏的電費,兩個月沒超過3000元。  他們家晚上房間的冷氣是開整晚的。  我前兩個月有上網蒐尋過他們的電費,到目前為止,沒有一期電費超過3000元過。  他們電號是04347122302,有興趣的可以去查查看,冷氣是96年安裝的。 PS. 他們60+25+25+25  目前我封閉小空間一坪抓500 kcal/h,主臥一坪抓575 kcal/h, 客廳一坪抓625 kcal/h,西曬客廳抓一坪700-750 kcal/h,給您參考。  ligar -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218 ※ 編輯: ligar 來自: 210.68.117.218 (03/10 11:12)