看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《lhl ()》之銘言: : 1 現場平面圖:(建議提供平面圖 <如比例正確或手繪圖> 建議標示出外機考慮位置大小) : ------------------------------------------------------------------------------ : 無^^" : 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉: : ------------------------------------ : 書房:7坪左右,封閉 : 臥室:2~3坪,封閉 : 3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣與時間長短? : --------------------------------------------------------------------------- : 書房:無東西曬,算是增建(屋頂鐵皮屋)。熱源有電腦*2台 : 冷氣使用時間較長,每日約4~5小時 : 臥室:無東西曬、非頂樓、無熱源。每日使用時間約1~2小時 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 品牌:日立、國際、東元均可,一對一分離冷氣、專冷即可。 : 5 狀況描述: : ------------ : 書房:預計安裝日立RAS-36JU,不曉得這台夠不夠用^^" : 臥室:無頭緒,使用時間短,是否建議定頻即可? : 6 大略的預算: : -------------- : 希望6萬以內 : 謝謝^_^ lhl您好 書房若用日立變頻,建議選用45級1.8噸。 36級實在不太夠,而且就算用45級,白天頂樓受熱時, 恐怕冷氣還是會很吃力,變頻省電效果不太好。 3坪臥室若使用1天只有2小時,用變頻不會說省下很多的電。 書房日立超值變頻系列1.8噸 RAC/RAS-45LW 機器加施工概抓4.8萬 臥室日立定頻0.8噸 RAC/RAS-20EJ 機器加施工概抓2.3萬 這樣看起來有超過一些預算,其他牌子的價格我也不了解, 我想國際牌您可以再去了解看看。   -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218