看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《hatesatyr (自在)》之銘言: : 1 現場平面圖:(建議提供平面圖 <如比例正確或手繪圖> 建議標示出外機考慮位置大小) : ------------------------------------------------------------------------------ : ----------------------- : 1 大門1 : 1窗 客廳 ----- : 1----------- 1 : 1 1 : 1 1 : -----------1 ---1 : 1 主臥 門1 1 : 1 1---1 : 1----窗----1 : 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉: : ------------------------------------ : 客廳 6.7坪 (看電視,吃飯) 封閉 : 主臥 2.8坪 (睡覺) 封閉 : 3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣與時間長短? : --------------------------------------------------------------------------- : 無東西曬 : 非頂樓 : 挑高3米6 : 無多熱源 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 無預期冷氣品牌或系統 : 定頻 : 專冷 : 5 狀況描述: : ------------ : 房子無法安裝窗型冷氣,只能選分離式。夫妻倆人平常不是在客廳,就是在臥室,所以不 : 會需要同時要開啟兩個地方的冷氣,因此目前靠慮一對二;加上是租屋,希望以最經濟的 : 方式安裝。 : 6 大略的預算: : -------------- : 兩年後要拆除,所以越少越好XDD  客廳照一般標準需要1.6噸。  若用一般常見的1.4噸等級,整體費用較低,但怕夏天白天很熱時稍嫌不足。  需要冷房效果很好的話,用1.8噸會比較保險。  或是可以妥善規劃內機位置,讓較不重要的空間成為間接冷房負擔,然後裝1.4噸就好。    主臥的話,0.8噸即可。  預期此地使用約兩年,假如已經確定要用分離式,  能夠找到二手的來裝是比較划算的,因為一般二三線冷氣壽命大約5-8年。  假如買新的用了兩年,之後分離式冷氣還要再找人拆機移機也花錢跟麻煩。  而現在變頻冷氣又是主流,新的房子要裝剩餘壽命並不長的定頻冷氣也不是很恰當。  不然就是考量將冷氣搬至新居,現在就先買變頻新冷媒冷氣。  但是現在的坪數跟以後的坪數是否能需要同等級的冷房噸數,這又很難說。   若要裝定頻冷氣,我概抓裝新的兩組分離式,1.4噸+1噸,大約是四萬五上下。   -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218
cbccbc:請問L大估的是什麼廠牌,謝謝您!! 05/09 23:43
ligar: 太一 05/10 01:57