看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《samh1024 (feel tired...TRxxx)》之銘言: : 1 現場平面圖:(建議提供平面圖 <如比例正確或手繪圖> 建議標示出外機考慮位置大小) : ------------------------------------------------------------------------------ : 抱歉,目前沒有 : 單位所處位置在十五樓中的九樓 : 室外機平台長約不到三米,有40公分寬 : 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉: : ------------------------------------ : 客廳: 5.4坪 : 主臥: 5 坪 : 小孩房: 2.37坪 : 客臥: 2.1坪 客廳理想狀況是1.4噸 日立的話是36級 主臥用1.2噸 日立的話是32級 兩個小房間日立都用20級OK : 3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣與時間長短? : --------------------------------------------------------------------------- : 客廳與主臥有西曬問題 : 冷氣通常會在下班後到睡覺使用 : 小孩房與客臥使用不多,小孩還是在主臥跟父母一起睡 小孩房與客臥現在雖然使用不多 不過以後十年內的狀況還是可以先考慮考慮 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 預算方面偏好日立國產, 大金看起來價錢較高 : 主臥及客廳想安裝變頻冷暖壁掛 : 小孩房及客房想安裝變頻冷專壁掛 假如1對4一整組 那整組都要是冷暖或專冷 1對1的配置話 大金會比日立高一些 但不會太多 不過主臥用1.2噸是比較保險的 大金大概從1.1噸跳到1.4噸 沒有剛好1.2噸的機型 日立1對4的話 有可能比1對1四組還便宜 要算一下才知道 : 5 狀況描述: : ------------ : 原屋主原本就有安裝分離式冷氣(家樂福bluesky),已於交屋前拆走 : 目前各房間均有看到當初所留的冷氣管線 : 那這些管線可繼續利用嗎? : 如果不能沿用這些管線,請問是否一定要將天花板全部拆掉來重新施工 : 因為天花板木作有將管線封起來,但有留一些維修孔,不知道是否有幫助 現在大部分都改新冷媒了 不可以直接走舊管線 理想狀況就是管線更換為新冷媒管線 至於是否可以保有現有木作 這個要看現場才知道 : 另外,以目前室外機的空間,要怎樣裝會比較好呢 : 四組 一對一 : 還是 兩組一對一 加上 一組一對二 : 還是 兩組一對二 : 由安裝平台的管線看起來,原屋主是裝兩台室外機,但是怎樣配置就不知道了 : 請板友點建議,如何安裝比較好 我是推薦1對4 整體來說較省電 施工較簡單(但是需要較高的技術) 外機空間若有三米 要放三台也很勉強 重疊放一般也會檔到視野 而1對2+1對2 同常都是方案中價格比較高的方案 : 6 大略的預算: : -------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218