作者gosee (哈囉)
看板E-appliance
標題[冷氣] 西曬角間一樓客廳+餐廳
時間Thu Jun 27 22:44:35 2013
1 現場平面圖:(建議提供平面圖 <如比例正確或手繪圖> 建議標示出外機考慮位置大小)
------------------------------------------------------------------------------
_大門_______________
↓| ← 4 公尺 → |
|↓ ↓|
| 4 |
| 約| 以中間的柱子隔開 客廳大約六坪
裝| 公
客廳 5 | 餐廳大約三坪多一點
| 公|
| 尺 尺| 因為之前冷氣是裝在客廳
|↑ | 所以被拔掉後 裝潢就是留一個洞在那邊
↓柱 | 現在要裝 勢必要裝在客廳
子(約60cm寬) ↑|
|↓ ___ |
| 約 | |
潢| 3 | 倉 |
| 公
餐廳 | 庫 |
| 尺 | |
↓| ||||||||
| ↑ 樓梯→ ||||||||
↓----------------------
2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉:
------------------------------------
開放 很明顯有樓梯在角落
3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣與時間長短?
---------------------------------------------------------------------------
西曬 因為是角間 高度大概四公尺 下班後才會吹冷氣 假日才會白天吹
4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?:
-----------------------------------------------------
變頻專冷壁掛
5 狀況描述:
------------
之前屋主本來有冷氣 但拔走了 拔走主機還有冷氣 管線還在裝潢裡面
所謂裝潢是從大門的梁柱底下釘木板一直到後面屋外 大概有15公尺
第一
今天稍微去詢問店家 店家說現在冷媒有環保規定
所以之前的管線不能用了??? 要拆掉我的裝潢換冷媒管???
但這樣很麻煩 想說直接洗洞好了 搞不好還會比較省錢 管線也不用拉那麼長???
第二
如果中間做拉門 冷氣用的噸數就可以少一點
還是不用做 直接把噸數提高 這樣吃飯也才能吹冷氣
不知道各位的建議如何???
6 大略的預算:
--------------
一分錢一分貨 只希望錢花在刀口上 避免不必要的麻煩 所以沒有上限
比較想用日立的
麻煩各位 謝謝
--
填寫清楚 才能給適當的建議
例如有西曬問題卻沒提出來 建議的冷氣就會不夠用囉~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 36.231.215.210
※ 編輯: gosee 來自: 36.231.215.210 (06/27 22:47)
推 Pika123:裝客廳? 拉門=>RAS-50JB/RAC-50JB (考慮你家挑高) 06/28 03:11
→ Pika123:全部近10坪 國際牌CS/CU-LX90CA2 ..這台今年最高坪數一級 06/28 03:13
→ Pika123:省電 國際的可以嗎?? @@ 06/28 03:13
推 Pika123:全部日立=>RAS-90JB 不過這台只有四級 會比較耗電... 06/28 03:16
→ gosee:忘了說 已經有一個冷氣的洞在裝潢那邊 所以一定要裝客廳 06/28 07:01
※ 編輯: gosee 來自: 36.231.215.210 (06/28 07:03)
→ gosee:國際也OK 謝謝喔 06/28 07:04
→ jjruocih:可以裝LX80就好,但是室內機千萬別裝太高 06/29 17:34
→ jjruocih:不然就算LX90也不夠阿! 06/29 17:34