作者gosee (哈囉)
看板E-appliance
標題Re: [冷氣] 西曬角間一樓客廳+餐廳
時間Sun Jun 30 12:11:07 2013
先謝謝您
: 給gosee
: 計算起來約8.6坪,若顧整間,建議用到7.0 kW 約2.5噸。
:
: 舊冷媒管線不可以直接裝新冷媒管線,能夠換掉是最好的。
: 當然如果有更近的地方可以裝外機,新設管線這也是一種方式。
現在是考慮直接在室內機後方洗洞 從房子側邊拉管到後方
原先的管路就廢置了
: 另外我不懂說"裝潢留一個洞"的意思。
原先管路是藏在橫梁下方的木製裝潢裡 外側在釘上木製的裝飾
室內機就是沒有釘上裝飾好裝上去 而且在木製裝潢挖洞好讓管線往後走
所以原屋主帶走冷氣後 就留下一個冷氣的大小位置 還有兩個大洞
-------------------
$$$$$$ O O $$$$$$ ← 橫樑下方木製裝潢 錢符號就是裝潢外的木製裝飾
------------------- 中間留下室內機的大小 還有兩個大洞
: 中間做拉門,冷氣的確是可以用小台一些。
: 負擔的空間直接的變小了。
: 可以考慮裝個5.0 kW約1.8噸,或是6.0 kW約2.2噸。
: 平常顧客廳,要吃飯就加電扇把冷房送進餐廳裡。
: 或室內機裝在大門這側,那拉門拉起來冷氣就可以送到餐廳去了。
: 這樣會比較建議2.2噸的。
: 若是日立的 7.0 kW的就RAC/RAS-71JB,6.0 kW的就RAC/RAS-63JB。
: ligar
所以RAS-50JB/RAC-50JB 吹整間比較不OK???
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 112.105.114.216
推 ligar: 我偏好洗洞重新拉設 印象中裝潢留的洞在電視牆上方 冷氣裝 06/30 19:21
→ ligar: 那不好顧餐廳 比較適合用1.8噸的顧客廳就好 餐廳要用時頂 06/30 19:22
→ ligar: 多靠電扇送風撐一下囉 整間依坪數 我是建議日立63或71 06/30 19:24
→ ligar: 但因為安裝的位置不利全室冷房循環 還怕沙發這太冷 所以我 06/30 19:25
→ ligar: 會調整日立50或60選其中一台 06/30 19:26
→ gosee:非常感謝您的熱心解答 非常了解了 06/30 19:52