看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《webb1 (TakeMeOutToTheBallGame)》之銘言: : 1 現場平面圖:(建議提供平面圖 <如比例正確或手繪圖> 建議標示出外機考慮位置大小) : ------------------------------------------------------------------------------ : http://ppt.cc/kfg9 : 如圖,室外機裝在左上角的陽台,面積為217.5x60cm : 2 各房間精確的坪數 用途 開放或封閉: : ------------------------------------ : a.客廳約6.9坪(與廚房會做木門區隔) : b.主臥約4坪 : c.次臥1約2.3坪 : d.次臥2約2.3坪 : 3 東西曬? 頂樓? 挑高? 多熱源?(如魚缸 電腦 大量燈具) 冷氣使用習慣與時間長短? : --------------------------------------------------------------------------- : 台中,無西曬,樓層為11/14,非邊間,無挑高 : 單獨開客廳或單獨開主臥機會高 : 有可能客廳+1間臥室開,或2間臥室一起開 : 不會3台或4台一起開 : 4 預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?: : ----------------------------------------------------- : 4台皆要分離式冷暖、變頻 : 省電、安靜、冷暖效率高為主 : 品牌不限,但似乎大家都推日立與大金 : 5 狀況描述: : ------------ : 麻煩請各位大大建議 : 1.品牌與型號,及幾對幾 : 2.另外想請問,因為室內全部都會做天花板 : 所以是不是在某些地方要做維修孔,方便以後維修 : 若要的話,維修孔建議做在哪邊 : 3.陽台大小放室外機會不會有困難,比如說無法放4台1對1之類的 : 6 大略的預算: : -------------- : 省電、效率高為主 : 無特別預算考量,但希望在20萬以內  webb1您好  假設需求皆為壁掛式。  變頻我個人會建議選用一線品牌如 大金 日立 三菱 富士通。  依您的坪數,最便宜的方案應該是富士通1對4。   大金冷暖1對4應該不太會超過19萬。  若外機放陽台女兒牆外,目測理想狀況是放兩台外機。  三台外機不一定放的下,放的下的話可能維修空間不足。   若是放陽台內,那就外機越少,越減少空間的佔用,我個人比較推薦1對4。  1對多外機+客廳內機+主臥內機+次臥內機+次臥內機  富士通 AOCG-80LAT4+ASCG-50LFTA+ASCG-25LJTA+ASCG-25LJTA  大金  4MXS-100KVLT+FTXS-50FVLT+FTXS-25KVLT(或30的)+FTXS-20KVLT+FTXS-20KVLT  日立  RAM-108NB+RAS-50NB+RAS-28NB+RAS-22NB+RAS-22NB  若是以上家用分離式,大多是一條管線內機到外機,中間避免焊接。  這樣的狀況,是不太需要留維修口的。  假如遇到管線過長或是路徑曲折無法一管到底則必須焊接, 盡量安排在已有維修孔的空間。  例如浴室或是廚房或是陽台。  若不得已要安排在無維修口處的木作之中,則下方開一維修口比較保險。  ligar       -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.68.117.218