看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《rothenberger (經營之神 戴勝益)》之銘言: : : 未來若是換裝R410a新式冷氣,跑過R22冷媒的管線是否有甚麼問題呢? : 其實可以用 但建議不要 因為業者不一定每個人打喇叭口技術都很好 : 所以建議還是用R410專用管   這個非常不建議。 1.冷凍油溶解率不同,你舊管裡面的R-22冷凍油混進R-410a 冷媒裡面會造成什麼問題沒人敢保證。 2.殘留的R-22冷媒與R-410a冷媒混合後,R-410a冷媒比例跑 掉,會造成整個高低壓與原廠設計不符,可能會造成性能 有問題,嚴重一點,甚至會影響壓縮機壽命,而且,這個 通常是在原廠保固條例外的,換句話說,因為這樣故障原 廠可以不提供保固。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.234.21 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1398265542.A.993.html
satanboy:但是原廠判別不出來,是否用了舊管...有裝潢的也不可能拆 04/24 01:23
gamer:原廠查不出來或者根本不會去查是一回事,但不管怎樣冷氣壞掉 04/24 23:25
gamer:都是件麻煩的事,即便修理不用錢,好幾天,甚至整個月沒冷氣 04/24 23:25
gamer:吹,在夏天是很痛苦的一件事.... 04/24 23:25