看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《chben (酷兒雞精)》之銘言: : 冷氣(兩三個月了)開始 : 只要開到兩個小時左右 室內機就會開始結冰 是整片結冰 不是單一個區域 : 然後就沒有什麼冷風了 但是開除濕就不會 : 這是代表冷氣已經要壽終正寢了嗎 : 是東元一對一分離式的 看了一下是86年製造的 : 這種情況還可以修嗎 還是直接換新的比較划算?   蒸發器結冰的可能有 1.回風不足,冷媒沒辦法正常熱交 換,導致冷媒過冷蒸發器結冰 2.系統內冷媒量不足,冷媒過 熱壓降過大,造成蒸發器結冰。由於結冰時回風無法和冷媒 進行熱交(被冰隔開了),所以空氣沒有降溫就直接吹出來,因 此此時是幾乎沒有冷氣能力的。   解決的方式 1.檢查是否有造成回風不足的原因,通常是 濾網太髒或蒸發器太髒,造成空氣沒有辦法流通,把濾網和蒸 發器清理一下就可以解決了。2.由於正常使用下,冷媒是不會 減少的,所以會出現冷媒量不足代表有地方微漏(漏很大的話 會直接漏光,就不會結冰了),如果沒有先抓漏,補冷媒只是 治標不治本,過一段時間同樣的情況又會發生,抓漏加補冷媒 一般外面的報價約3000元,順利的話一個下午可以完成,不順 利可能得拆機才能處理(拆機要另外算錢)。 所以如果是86年的機子,建議是直接換新,不要再修理了。 因為除了修理費可能比這台機子的價值還高外,86年的機子是 R-22冷媒,會傷害臭氧層,且這種機子EER很低,非常耗電, 長期下來不會比較划算。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.113.11 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1402845797.A.760.html
chben:大感謝!!! 06/16 00:14
zets0921:唉!上次遇到一次,安裝商抓漏灌冷媒後,收費$2500,然後 06/16 06:15
zets0921:客人大罵,說我朋友說外面行情是$1500,你們報$2500是把 06/16 06:15
zets0921:我當盤子嗎? 06/16 06:15
boss260:習慣就好~跟客人解釋吧! 抓漏還有抓漏的費用! 06/16 07:59
boss260:我抓漏收的比你高,但我都是確定有抓到才收,保固冷媒一年 06/16 08:01
boss260:1500應該指是冷媒管接上去 冷媒補一補而已。 06/16 08:02
boss260:很多公司都這樣。撐完今年夏天再說。都用這種心態做事 06/16 08:03
satanboy:我抓漏只有2000。基本上保固一年...咳,冬天誰會吹 06/16 10:20
boss260:暖氣= = 06/16 10:23
satanboy:我不懂你說的1500接冷媒管直接補是r22還是r410 06/16 11:44
haringwu:最好先解釋,漏冷媒一定是某些地方有問題,客人不接受報 06/16 11:52
haringwu:價就由他去,就算你只灌不抓漏,下次漏光還是會怪你 06/16 11:52
satanboy:那其實r22冷媒保固一年說好聽而已,是吧。 06/16 11:56
boss260:推樓上,正確觀念! 不解釋下次一樣會怪你的。 06/16 11:58
betterguy:是R22吧 不過在競爭之下R410也沒多久時日了..... 06/16 11:59
boss260:R410可以用補的嗎= =? R410應該要整個系統處理定量填充吧! 06/16 11:59
betterguy:還遇過客戶蠻庸人自擾的說地球破洞就是你們這群人造成的 06/16 12:00
boss260:如果連抓都沒抓 兩個禮拜就漏光,保固一年有無意義呢? 06/16 12:03
gamer:R410a的確沒多少時日了,目前預2016年禁止生產新機型, 06/16 22:53
gamer:微量填補R410a冷媒對系統的影響還好,不過,冷媒微漏不管是 06/16 22:54
gamer:R410a還是R22冷媒系統,用填補的問題都會是「到底該補多少」 06/16 22:55
gamer:換句話說,你要怎麼知道漏掉多少冷媒?如果沒辦法知道,那補 06/16 22:56
gamer:補冷媒的做法就很容易出問題。 06/16 22:57