作者jgthome ()
看板E-appliance
標題[冷氣] 請幫我看看套房冷氣能力和坪數是否洽當
時間Tue Aug 5 16:05:56 2014
平面圖:(建議提供 <如比例正確可手繪> 建議標示出外機考慮位置及大小):
---------------------------------------
┌─────┬──────┐
│ │ │
│ │ 1坪 │
│ 廁所 │ 玄關 │
│ │ │
│─────┘─ ─ ─│
│ 簾子 │
│ │
│ │
│ 5坪 │
│ │
│ 窗型 │
│☆☆☆ │
└────────────┘
2.各房間精確的坪數、用途、開放式或封閉式:
---------------------------------------
套房5坪 (加玄關1坪=6坪)
3.是否東西曬、頂樓、挑高、多熱源(如魚缸、電腦、多燈具)\使用習慣與時間長短?:
---------------------------------------
無西曬 非頂樓 無挑高 熱源:電腦、電視
小孩近期出生應該會長時間使用
4.預期冷氣品牌或系統 變頻定頻? 專冷冷暖? 壁掛或吊隱?:
---------------------------------------
目前鎖定 日立 變頻冷暖 窗型
RA-28NA (4-6坪)
RA-32NQ (5-7坪)
6.現況簡述:
---------------------------------------
玄關跟主臥有用簾子隔開(沒有完全阻隔),目前吹冷氣情況下
玄關跟主臥有溫度的落差,所以是否可以忽略玄關的一坪呢?
目前鎖定28NA,不知道是否會不會噸數不夠,導致耗電吹不冷呢?
因為32NQ價錢增加,但是EER卻輸28NA,所以有點令人怯步
請問是否可以直上28NA呢?或是有更好的建議或推薦呢(定頻冷專也可)
感激不盡!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.92.177
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1407225960.A.651.html
→ zets0921:5*700kcal=3500kcal的機種 08/05 17:58
推 maxwater:樓上錯誤XD 如果正常環境房間約1坪500Kcal使用即可 08/06 09:58
→ maxwater:房間500 客廳600 頂樓700 以上~~~ 08/06 09:58
→ jgthome:謝謝樓上講解,所以套房算是用房間來算還是客廳呢? 08/06 10:12
推 zets0921:2011年冷凍空調協會不就建議一坪估625kcal了嗎? 08/06 14:15
→ zets0921:我用一坪600計算,5*600=3000,變頻往上3550 08/06 14:16
→ zets0921:且目前變頻機種,我們公司是估一坪750kcal 08/06 14:17
→ zets0921:總之,冷氣怕小不怕大,多大一級,可能在不久後會變成剛 08/06 14:18
→ zets0921:好 08/06 14:18
→ zets0921:我在抓,一坪600,西曬頂樓鐵皮等再各加100上去,客廳以70 08/06 14:21
→ zets0921:0算。且我們是會到現場估過並看安裝環境後才會賣的 08/06 14:21
→ zets0921:以目前為止,買比我建議小的,常常會說不冷 08/06 14:22
推 ligar: 假如沒有明顯熱源 28NA算夠用了 時間拉長一點點 08/06 15:44
→ ligar: 保險一點就用36吧 若沒有要求要速冷 我會建議28的 08/06 15:45