推 rellik1979: 誰說免耗材很少用在人活動的室內? 美國一堆醫院、學校 11/08 14:47
→ rellik1979: 、辦公室 都是用免耗材機種。 不是那種一小台放室內的 11/08 14:48
→ rellik1979: 是整棟大樓或整層樓、整個家庭的整合新風系統。 11/08 14:49
→ rellik1979: 由於HEPA濾網會造成嚴重的風量衰減 所以通常採用靜電 11/08 14:51
→ rellik1979: 集塵去搭配全熱交換系統、冷暖空調…等。 很多醫院都 11/08 14:52
→ rellik1979: 在用 甚至我同學他家的HVAC系統裡面就是用ESP filter 11/08 15:04
推 harrykuo: 請問上面提到的臭氧問題,除了活性碳有其他解法嗎? 11/08 15:10
→ rellik1979: 你去查Honeywell就好了 他們可是室內空調系統用ESP的 11/08 15:12
→ rellik1979: 常見品牌 我就沒聽說過他家的ESP在加州不能賣~~~ 11/08 15:13
推 rellik1979: 至於h大的問題… 1.很多品牌的靜電集塵機後面會後置高 11/08 15:28
→ rellik1979: 活性細金屬網或是加強活性碳網 減少臭氧。 2.臭氧在 11/08 15:29
→ rellik1979: 環境中隨著空氣移動會逐漸分解為氧氣 而上面我說的全 11/08 15:29
→ rellik1979: 棟或全戶空氣系統的靜電集塵是裝在最前端的 過濾後送 11/08 15:30
→ rellik1979: 到室內還要經過全熱交換系統、除濕系統(可能有)和一段 11/08 15:31
→ rellik1979: 管道。 真正與人接觸的時候 臭氧已經分解到剩非常低的 11/08 15:32
→ rellik1979: 濃度了。 甚至有些廠商他們就標榜出來的風臭氧濃度超 11/08 15:33
→ rellik1979: 低 不會影響室內人員的健康。 11/08 15:33
推 besthand: r大,你去 amazon 查一下有沒有靜電集塵的不就知道了? 11/08 17:42
→ besthand: 臭氧降解的時間約20分鐘,並沒有你想像中的快,是會累積 11/08 17:43
→ besthand: 廠商標榜的濃度是在全新的狀況下測試,隨時間會有變化喔 11/08 17:43
推 rellik1979: 剛才上amazon查了一下 有啊~ Honeywell F300E1019 11/08 17:59
推 aegis43210: 最好的方法是在靜電集塵機器的出風口附近再擺個活性碳 11/08 18:02
→ aegis43210: 便宜的清淨機 11/08 18:02
推 rellik1979: 才不用咧! 記得我好幾年前參加HVAC的展覽 當時就有公 11/08 18:22
→ rellik1979: 司提出他們的複合金屬催化網 立刻分解超過99.5%! 然後 11/08 18:24
→ rellik1979: 加加上紫外線燈管作為金屬再活化的能源 這樣一片金屬 11/08 18:25
→ rellik1979: 網 壽命…忘了幾萬小時? 臭氧降解20分鐘? 那是常溫而 11/08 18:26
→ rellik1979: 且沒有任何外在作用條件才會這麼久~~ 人家新的催化金 11/08 18:27
→ rellik1979: 屬出來……降解反應時間不到一秒! 在整合式空調系統 11/08 18:29
→ rellik1979: 中 臭氧老早就不是不能解決的問題了~~~ 11/08 18:29
→ faniour: 工業用排什麼到室外啊?平常無塵室就在用啊 11/08 22:07
推 p122607: 因為耗材好賺,大家都能賺一手 11/08 22:31
→ MIF1: Airdog X5 amazon有賣,也可在CARB網頁上找到... 11/12 19:44