看板 E-appliance 關於我們 聯絡資訊
我家客廳和和室是連在一起的 客廳10坪,和室2坪 目前只有客廳安裝冷氣,和室沒有裝 所以客廳冷氣開啟時,和室拉門打開也會跟著涼 現在新的打算換成一對二機器 以坪數來看客廳6.3kw足夠,但我想兩台不會同時一起開 是否可以室外機裝6.3kw,內機客廳6.3kw,和室2.2kw 這樣使用上會有問題嗎? 或是乾脆只裝客廳一對一即可 因為和室只有長輩晚上睡覺開 也許多裝一台內機省的電費和只開客廳一台也沒差多少 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.237.227 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/E-appliance/M.1594393459.A.A1C.html
gamer: 6.3kw一小時用電大概1度左右,2.2kw大概0.3度,睡覺開6小時07/11 01:43
gamer: 大概省4度電,一年如果開4個月大概省個一兩千塊吧07/11 01:45
這樣多一台內機的錢似乎要很久才會省回來(管線那些費用又要更多 好像只裝一台吹兩間會比較省,且和室本來就沒有預留冷氣排水孔,安裝要多很多工
deltaz: 裝一對二要看看最低功率,不然一直跳停很耗電,最後你還07/11 07:32
deltaz: 是得兩台全開,那還不如只裝一台07/11 07:32
raft75462: 樓上,因為使用情況是兩台不會同時開07/11 10:06
rex0707: 就是白天只開客廳的吹兩間 晚上只開和室的就比較小台07/11 10:42
deltaz: 一對二耗電量重點是要看室外機啊,你室內裝2.2.配上室外607/11 11:01
deltaz: .3總耗電量還是得看室外機最低運轉功率與跳停頻率07/11 11:01
deltaz: 室內機原則上可以當成一個冷排+電風扇,耗電量很少,耗電07/11 11:02
deltaz: 量多寡的問題都在室外機07/11 11:02
gamer: 最低功率差不了多少電,另外變頻機會靠膨脹閥來限制冷媒流07/11 15:07
gamer: 量,雖然最低頻不夠低,但冷媒會提前蒸發降低能力,實際上07/11 15:08
gamer: 不會哪麼容易跳停。07/11 15:08
以前日立說明書有標低負載和高負載的耗電量,但是最近都沒看到了
deltaz: 2.2kw可以到150~220W左右,6.3kw大概500w左右,沒差???07/11 16:37
gamer: 原po問的是裝一台6.3kw的一對一還是6.3+2.2一對二。拿2.207/11 23:46
gamer: 比6.3是在?07/11 23:46
※ 編輯: raft75462 (61.228.228.38 臺灣), 07/12/2020 00:04:35
gamer: 開的時間如果不長,本來就省不了多少錢07/12 01:49
deltaz: 6.3室外機配上2.2,只開2.2會比開6.3的室內機還耗電,要 07/12 09:39
deltaz: 不是裝兩台一對一,不然就是一台6.3繼續吹就好07/12 09:39
gamer: 6.3kw吹12坪冷氣能力不夠,要嘛就是溫度吹不到一直維持高轉07/12 16:46
gamer: 要嘛就是和室不會涼。加一台2.2kw一定會比較省電,只是省07/12 16:47
gamer: 下來的電可能不夠機子的錢而已。 07/12 16:47
沒錯,就是算起來可能省不到一台機子的錢 其實客廳可以換到7.2kw價錢不會差太多 ※ 編輯: raft75462 (223.140.15.125 臺灣), 07/12/2020 21:03:00
deltaz: 如果6.2kw吹客廳會有冷房能力不足的問題,一樣室外主機多 07/12 22:51
deltaz: 配一台室內主機不是一樣不冷,還會遇到開室內2.2時電費暴 07/12 22:51
deltaz: 增問題。一對二主機買更大台,只吹2.2這台室內機的電費會 07/12 22:51
deltaz: 更可怕 07/12 22:51
deltaz: 頻繁跳停很可怕的 07/12 22:53
deltaz: 反正原po裝好之後,記得回來分享電費變化的狀況,可以給 07/12 22:53
deltaz: 其他人參考 07/12 22:53
gamer: 你是不是沒看清楚原PO的文章,2.2kw是裝在和室,和室有門 07/13 00:42
gamer: 晚上睡覺才會開,沒有要拿2.2kw吹12坪空間。 07/13 00:43
gamer: 至於頻繁跳停更是不可能,上面就說了,2.2kw的電子膨脹閥 07/13 00:44
gamer: 是獨立的,實際上最小壓轉的冷媒量不會全都灌到2.2kw的這台 07/13 00:45
gamer: 室內機去,全灌進去會有過熱度不足的問題。 07/13 00:47
deltaz: 我的意思就是他裝一對二,主機一定是大台的,但是晚上只 07/13 00:50
deltaz: 吹和室,主機一定會頻繁跳停,這跟冷媒量或是膨脹閥根本 07/13 00:50
deltaz: 無關,重點是室外機的壓縮馬達與散熱風扇 07/13 00:50
deltaz: 原po的一對二安裝與使用方法,最後會發現只開2.2太耗電, 07/13 00:53
deltaz: 還是得連客廳的一起開才可以減少耗電,差別與原本的方案 07/13 00:53
deltaz: 相比只差在於可以關門 07/13 00:53
deltaz: 一對多或是多聯最怕的就是大主機只開小房間的冷氣 07/13 00:55
deltaz: 我家就是遇到這問題,我還特地每個breaker都裝了錶頭監測 07/13 01:04
deltaz: 實時電流與電量。越大的主機開小房間空調,遇到的電費問 07/13 01:04
deltaz: 題會越大 07/13 01:04