※ 引述《appendixisu (不知道我是誰)》之銘言:
: 就一般認知而言!!
: 變壓器應該都是最佳化在60Hz吧!!
: 因為現在在做POWER LINE COMMUNCATION!!
: 想說要用變壓器去做隔離!市電跟模組~~
: 所以想要請問 由於輸出的頻率是120KHz進市電~~
: 那在選購變壓器的時候!!我必須要注意什麼!!
: 我的直覺好像不是隨便買一顆變壓器就可以送的樣子!!
: 可是我實在不知道要怎麼去選購變壓器!!
: 希望各位大大教我一下!!謝謝~~~~
變壓器會因為其鐵心的材質不同而有不同的B-H curve
因此鐵新材質與操作頻率極為重要
而閣下所說的60Hz是矽鋼片型的變壓器, 適合操作在低頻~
而120kHz是屬於比較高頻的部份, 不適用於矽鋼片型的鐵心~
因此選購變壓器要特別注意操作頻率與鐵心材料的關係
因為對Power line communication我不是很了解, 有個疑問:
輸出頻率120kHz與市電頻率60Hz不相等, 這樣真的有辦法並聯嗎?..
0rz
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.178.138
推 appendixisu:已經有產品上市了!!!!所以也就是說!!~~可以吧 06/10 11:17
→ appendixisu:只是!!我也卡點卡很大!~~~不懂市售產品怎麼做出來的 06/10 11:18
→ MasterChang:那通常用在 switch power .... 06/10 14:46