看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
電路如下: 轉成5v +--[電流錶1]--[DC/DC Converter]--[電流錶2]--[Load]--+ | | 電源 10v | | | GND GND 假設這個DC/DC Converter是理想轉換效率100% 電流錶1的讀數是 1A 那電流錶2 應該是 2A 對吧 那再假設老闆要員工省錢,東西要設計的剛剛好, 這樣設計出來電源線會比GND的回線來的粗(GND承受的電流是兩倍)? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.53.220
beagle:DC/DC Converter 的 layout 學問可大了 ~"~ 09/20 19:24
beagle:最麻煩的還不是穩定電流,而是斷斷續續來來回回的切換電流.. 09/20 19:26
beagle:DC/DC Converter 那邊也要接地, 你的圖上沒有畫出來 09/20 19:27
wahaha99:嗯,不過這個問題是在於10v的供應器的部分 XD 09/20 19:34
beagle:10V 那端 1A 去就 1A 回 09/21 01:56
youwin0125:load到 DC/DC 2A回 DC/DC到電源 1A回 XD 09/21 10:52
wahaha99:感謝各位 解答了我的疑問 XD 09/21 15:31