題目:
兩個額定容量為120 kVA額定電壓為12 kV/200 V的單相變壓器,
以開Y-開△(Open Y–Open△)聯結,用於三相11 kV之配電系統。
計算輸出之線電壓,以及可傳輸之最大總容量。
李進雲解:
輸出線電壓 = 11k / √3 * (200/12k) = 105.8 V
可傳輸之最大總容量 = √3*105.8*(120k/200) = 110 kVA
孫廷解:
可傳輸之最大總容量 = (11/12*120kVA) * √3 = 190.5 kVA
我的問題:
請問 可傳輸之最大總容量 110 kVA 似乎是一台變壓器的解,與題意 開Y-開△ 不符。
我認為 可傳輸之最大總容量 190.5 kVA 比較符合題意。
請問板上高手,可傳輸之最大總容量 的正解到底是什麼?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.224.179.220