看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《aboyfun (新心情)》之銘言: : ※ [本文轉錄自 Examination 看板 #1FoDfZE5 ] : 作者: aboyfun (新心情) 站內: Examination : 標題: [考題] 電力系統/標么值 : 時間: Fri Jun 1 23:06:09 2012 : 請問有一題如下 : http://www.wretch.cc/album/show.php?i=aboyfun566&b=1&f=1961385037&p=132 : 我對其中Z =...有疑惑 : T2 : 我有找到兩種不同版本的求法 : A.http://www.wretch.cc/album/show.php?i=aboyfun566&b=1&f=1961385038&p=133 : B.http://www.wretch.cc/album/show.php?i=aboyfun566&b=1&f=1961385036&p=131 : 請問A B版何種比較合理呢? : 謝謝各位 B較合理 我的看法 T1是一台三相變壓器 T2是3台單相變壓器組成1台三相變壓器 又T2是Y-△接 所以T2一次側線電壓應該是√3*200kV 二次側線電壓仍為20kV 20k 因此Vb4 = 345k * ----------- √3*200k T2的額定值也要修正為 3*30MVA = 90MVA T1不用修改 大概就是這樣 參考看看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 112.104.55.121
lucas01:阿宅還在幻想喔 台北房子買了沒 07/25 16:49