看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
我覺得,問題不在原po的問題,而是板友沒理解原po的疑惑點在哪? 這樣舉例好了 簡化輸電網路 發電廠-->電線-->用戶 隨便代數據 發電廠 : 輸出電壓 100v,電流10A,輸出功率1000w 電線功耗+用戶功耗 = 1000w 假設線路電阻5 ohm,用戶電器電阻也是5ohm 所以線路耗損500w,用戶用電量500w 現在電力公司導入高壓輸電以減少線路耗損 輸電網路變成 發電廠-->升壓站-->電線-->降壓站-->用戶 升壓站升壓10倍,輸出1000V,因為發電廠的輸出功率固定,可知升壓站的輸出電流1A 但是根據歐姆定律,升壓站的輸出電壓是1000v,輸出電流1A 表示升壓站面對的負載阻抗必定是1000ohm 而電線跟用戶的電阻都沒改變各5ohm。那剩下的990 ohm怎麼來的?? 這應該是原po的疑問點 ※ 引述《twpunkboy (朝夢想邁進!)》之銘言: : 如標題 : 請問為什麼電力公司在送電時要選擇高電壓呢? : P = V x I = (I^2) x R : 運送同功率的情況下 : V越大I越小 所以(I^2) x R的值就會越小 : 也就是線路損耗會越小 : 但想不透的是 V越大I越小 那V/I=R 不就會變大? : 但線路建起來的阻抗不是固定的一個值R嗎? : 如果線路R值不變 那V越大I不就會越大 : I怎麼會越小呢? GOOGLE老半天還是想不出來 : 實在有點想不透 有請各位高手解答 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.74.56.196
hsoo228:變壓器二次側等效阻抗.. 10/09 23:20
wisdom:一樓正解 10/09 23:50
twpunkboy:wisdom大了解我的問題了!! 我就是卡在這 10/10 13:35
twpunkboy:一樓大能稍微解釋一下嗎 不太懂>.<程度不是很好 10/10 13:36
twpunkboy:有請各位解答 謝謝! 10/10 13:42
twpunkboy:已經懂了 謝謝各位不厭其煩的交導! 10/10 18:24
SULAjardin:這篇+1F推文是這系列最清楚的解答, 排版也容易閱讀 10/11 19:34
Eshow:我覺得整篇的重點 = 輸出功率固定 10/15 23:19