看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
※ [本文轉錄自 ask 看板 #1MsbcsxV ] 作者: goaltending (阿正) 看板: ask 標題: [請問] 請問電力規格 時間: Sat Mar 5 11:59:46 2016 大家好: 本魯只有國中的理化基礎 因為最近公司會有個設備要入廠,雖不是負責人, 但想確認規格,請教: (1) 設備380V,15A,如果我們可以提供它380V 60A的供電, 是否符合需求? 我的印象是: 電壓就好像是水塔的水管,電流是水塔的容量, 所以水管規格同是380V,那水塔60A應該足夠設備使用? 這樣想對嗎? (2) 另外廠商說要接220V電壓,好像是從380V的三條線拉兩條即可, 這樣對嗎? (3) 我上網查380v的電應該是3相4線,http://www.xuan.idv.tw/wordpress/?p=801 請問中性線是幹嘛的 之前有人說買房子一定要測插頭是否有中性線(?),不然雖然可以用, 但好像在甚麼狀況會電器損壞 (4) 如果我們供電的順序是RST,但廠商設備是RTS,會有甚麼影響嗎? 若是馬達欠相?會無法運作? thx! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.52.186 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ask/M.1457150390.A.EDF.html ※ 編輯: goaltending (218.161.52.186), 03/05/2016 12:02:19
wxtab019: ...如果用你的假設法 容量只有15 你給他60不就爆了? 03/05 12:05
goaltending: 因為離國中有點遠,我只記得有用水管比喻,請指正 03/05 12:06
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: goaltending (218.161.52.186), 03/05/2016 12:40:43 ※ 編輯: goaltending (218.161.52.186), 03/05/2016 12:51:51
saram: 只要供應量大於需求量就可以的. 03/05 13:25
saram: 3.中性線是接設備外殼.與地線同電位.(地線又接大地) 03/05 13:28
saram: 4.順序不對會導致馬達倒轉.不會欠相. 03/05 13:29
saram: 廠商自己會調整 放心. 03/05 13:30
yudofu: 電流是用抽的,不是用灌的 03/05 18:16
dces4212: 給他60不就爆了 這種話也說的出來我也是醉了 03/06 00:29
yt9vwf2ci: 220是三相其中之一相對中性線 03/08 00:32