※ [本文轉錄自 FixMyHouse 看板 #1f3_DDPX ] 作者: x80915 () 看板: FixMyHouse 標題: [電氣] 燈座火線(L)、零線(N)判斷 時間: Sun Nov 9 09:50:03 2025 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪):燈座火線(L)、零線(N)判斷 請問我的燈座火線(L)、零線(N)分別是哪個呢?該如何判斷? 連接到燈座的是黑跟白,但八角盒的接法黑跟綠接在一起 燈座--八角盒 黑--綠/白 白--白 3.問題存在時間: 1 4.照片連結: https://i.imgur.com/ZNolcuU.jpeg https://i.imgur.com/E9naHcQ.jpeg 5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.24.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1762653005.A.661.html ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: x80915 (61.224.24.187 臺灣), 11/09/2025 09:50:36
hongsiangfu: 有照法規的話白色應該是中性線,但建議拿驗電筆確認. 11/09 16:58
hongsiangfu: 以上不負任何責任 11/09 16:58
Archer55b6: 正規作法是拿電表量跟地線(綠)的壓差,跟地線壓差不 11/12 19:20
Archer55b6: 多(<10V)的是中性,壓差大約110的是火線,但原本到底 11/12 19:20
Archer55b6: 有沒有照法規拉線就是問號 11/12 19:20