看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
考題:98鐵路特考(員級)第四題 題目網址:http://ppt.cc/dtaW 想法: 我看題目的意思是兩組Y行的三相連接 題目給了第一相的電壓,為何不是先把左邊的相電壓轉成線電壓再轉成右邊的相電壓? 所以右邊的相電壓應該也是100 然後再利用P=3VpIpcos@=3*100*[100/(18+j13)]*cos@ 正解是直接求Z=Zs+ZL=2+j2+18+j13=25+j15 想不透@@ 這樣會少算一個Zs進去 謝謝. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 183.230.4.74 ※ 編輯: dckipu 來自: 183.230.4.74 (05/05 13:28)
kai3518:因為有電源內阻,右邊相電壓不等於100。 05/05 13:44
dckipu:那右邊的相電壓是多少呢? 感覺解答有考慮左邊的內組@@ 05/05 14:17
kai3518:用分壓律就能求出右邊相電壓=100*ZL/(Zs+ZL) 05/05 15:49
dckipu:我的疑惑是他不是兩個三相互連嗎? 怎麼可以化成解答那種圖 05/05 15:58
dckipu:解答就直接將2+j2畫在一起,但他明明就是三相內的電阻(Y型) 05/05 15:59
dckipu:一般解法不是都先轉成線電壓,再轉成右邊的相電壓,算功率 05/05 16:01
funya:接Delta電阻才用線電壓吧算相電流吧 05/05 17:27
funya:阻抗是20+15j.妳好像打錯了 05/05 17:33
MONINI:他圖18+j13才畫一個電阻而且打j13~~很不用心畫圖!! 05/05 18:06
dckipu:了解!我再想想看,謝謝 05/06 21:35
sneak: 了解!我再想想看,謝謝 https://daxiv.com 10/11 22:32