作者wannapeace (做自己)
看板Examination
標題Re: [課業] 電工機械
時間Wed Jul 3 12:54:10 2013
關於變壓器連接的題目,要記得一個觀念,你想要用單相或三相下去做計算都可以。
只是前者是以相電壓比去做計算;而三相則是以線電壓比去做計算。
其實兩者並沒有差別,在於題意欲求是線或相電流(電壓罷了)。
此外,有些連接會指定是為正序或負序,這時候除了考慮匝比的方式外,也要考慮到
角度的問題了(不過如果題目沒提到,就不需理會。)
離題了。
此題當中的4000V只是告知你說線與線之間的電壓為4000V,計算上仍須以匝比為準。
(1)若以單相做計算(已知此題三相負載為120KVA,則每相負載=120K/3 = 40KVA
同時電壓記得為相電壓比)
輸入相電流 Ip = 40000 / 2400 = 16.67(A)
而Y連接之線電流 = 相電流 = 16.67(A)
輸出相電流Ip = 40000 / 240 = 166.67(A)
而Δ接之線電流為相電流之√3倍 = √3 Ip = 288.67(A)
(2) 若以三相做計算 (則三相負載為120KVA)
此時【線電壓比】 Y接 = √3*2400 (Y接VL = √3Vp)
Δ接 = 240 (Δ接VL = Vp )
則輸入與輸出之電流則如答案所求。
以上
※ 引述《qqptt (夢想)》之銘言:
: 出處:101 年公務員普考
: 題目如下,題目給定三相電力系統線
: 電壓4000v 60KVA 2400/240 TR .
: 第二小題求輸入電壓與電流,為什麼不是用4000v求解,而是用2400v求解呢?
: 我目前的認知是,給定電壓比,只是求
: 出繞組比值a.請幫忙解惑,感激
: 題目: http://ppt.cc/m4Q1
: 解答: http://ppt.cc/FqH7
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 101.15.253.195
※ 編輯: wannapeace 來自: 101.15.253.195 (07/03 12:57)
推 qqptt:非常感謝 07/03 15:18
推 OPPLO:我比較好奇是這題不是給線間電壓4000V 07/03 16:56
→ OPPLO:為什麼解答要用線電壓2400*√3去算呢 07/03 16:57
推 OPPLO:如果用4000當線電壓去算 再依照匝比去算壓降 這樣也算對嗎 07/03 17:00
→ wannapeace:OPPLO,你的觀念也沒錯,可以這樣做。 07/03 17:18
→ wannapeace:但是,答案會有所誤差。 07/03 17:18
→ wannapeace:題目給的數據是每相 50KVA 2400:240 07/03 17:20
→ wannapeace:當中他接成Y-Δ接,Δ接部分線電壓會=相電壓 07/03 17:21
→ wannapeace:Y接的部份線電壓你按一下計算機,VL = √3*2400 07/03 17:21
推 OPPLO:所以一般給匝比的話 如果和給的電壓差不多 就直接使用匝比嗎 07/03 17:22
→ wannapeace: ≒4157(V) 07/03 17:22
→ wannapeace:如此一來會與所給的數據有所差別,所以一般來說要是 07/03 17:22
→ OPPLO:是阿 所以我第一次算是用4000/4157*2400 07/03 17:22
→ wannapeace:題目沒有特別強調要用哪個數據的話,還是以給的數據 07/03 17:23
→ wannapeace:為主。 07/03 17:23
→ OPPLO:了解 感謝和平大大 07/03 17:23
→ wannapeace:是都以匝比下去做計算。 07/03 17:23
→ wannapeace:不然計算出來鐵定會有所誤差。 07/03 17:24
→ wannapeace:不客氣。 07/03 17:24