看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
昨天給你的標么值定義有搞懂了? (1)一般來說,負載電阻如果沒有聲明的話通常都是Y接,當然在自己計算標么值的 題目中,給負載值就單純會說:負載為多少歐姆,並不會特別強調是哪種接法, 因為計算的主軸是【標么值】,但它如果有特別強調為Δ接,那就請你把它化為 Y接,且不管是線電壓或相電壓,連接的負載通常都是每相電阻,因為你分析電路 都是每相阿! (2)一般來說,變壓器給定的值如果沒有特別聲明,都會是三相!(切記) 除非它有特別標明1Φ,那你就要特別注意,Y接要乘以√3倍,Δ接則不用。 三相變壓器都是用線電壓比去計算的。 (3)標么值你不用去管是線或相電壓,因為它沒有單位!單純就是PU值。 你說的線或相電壓是在乘以某一區域的電壓值後才會變成是線或相電壓。 ---> 譬如: Vpu = V / Vbase = 實際值 / 基準值 你求完標么值後要求實際值,那就是V = Vpu*Vbase = 標么值乘以該側的電壓基準值。 記得標么值是沒有分一次或二次側的,標么值好用的地方在於這裡! 我以你例題5-14稍作說明: 記得昨天我有說過,容量Sbase選定後就是固定了,而Vbase則是隨升或降壓變壓器變動。 我選Sbase = 5MVA ,Vbase = 13.2KV 在選定容量時基本上的原則是它有指定你就照他做,沒指定的話通常都可以,但通常 在選定Vbase時會選定電壓相同的一側作為基準,如此題一樣。 因為不用多換算一遍! 而容量值基本上隨你選。(假使題目沒指定的話) 則:各區域的電壓基準值(我以圖中的(1)(2)(3)各為Vbase1、2、3) 則:Vbase1 = Vbase = 13.2(KV) Vbase2 = Vbase1 * (132KV/13.2KV) = 132(KV) Vbase3 = Vbase2 * (69KV/138KV) = 66(KV) ---> 為啥是這樣換算? 因為變壓器的匝數比與電壓成正比 各個電壓基準都計算完了,剩下就是計算個元件的標么值了。 以上,有問題在問吧。 ※ 引述《luckyboy30 (人生可以黑白不能迷彩)》之銘言: : 三相電路圖如下 : http://ppt.cc/iHFW : 想請問一下 圖片中 負載Zload = 300Ω : 1.此負載意思是指 3個阻值為300Ω Y接 or Δ接 ? : 還是指 -------- 三相使用其中一相 : ↑ │ 用線電壓連接單一個電阻 ? : │ ┌─┐ : 線電壓 │ │Zload : │ │ : │ └─┘ : ↓ │ : -------- : 或者又是三相負載 使用一個電阻來等校? : 2.請問一下這標么電路圖是否為Y相,使用單相分析? : http://ppt.cc/-LK0 : 3.求出負載電壓標么 VL,pu 請問這標么值 : 是只線電壓還是相電壓呢 ? 如果是線電壓的話 : 那負載電阻應該是接端電壓為線電壓上,而不可能為Y接吧?而為Δ接吧? : 不好意思 ,一口氣問這多問題..... : 這幾個觀念快把我搞昏倒了@@'' ,還懇請各位大大幫忙解答 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.80.247.149
luckyboy30:謝謝和平大精闢地 點出我的困惑,這下我懂了! 08/02 08:04
luckyboy30:謝謝你 08/02 08:04