變壓器阻抗 高/低側 轉換有個公式 Z1/Z2 = (V1/V2)^2 今天有三個相同 單相變壓器 高次側阻抗 Z1 今天以 Y-△ 連接 則 線電壓比變成 √3V1/V2 到這都ok 但問題出現 將 高側阻抗 轉換至 低側 要使用 Z1/Z2 = (V1/V2)^2 or (√3V1/V2)^2 今天算題目 遇到 還請麻煩 幫忙一下 謝^^ 不好意思 第二題 http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/093/004329600.pdf 給定高側Zeq 想將其轉換至低側 計算V.R.% 不知道如何轉換 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.74.123
JengHau:你這樣問很難回答 至少給個題目或圖形吧 08/21 20:41
※ 編輯: luckyboy30 來自: 118.167.74.123 (08/21 20:55)
kiwiandruby:化成PU值算就可以 08/21 21:12
wannapeace2:為何想要換算至低壓側?在高壓側計算出電壓後 08/21 21:20
wannapeace2:就可求出V.R.% 08/21 21:21
luckyboy30:謝謝大大 已經完全了解了! 08/21 21:55