作者luckyboy30 (人生可以黑白不能迷彩)
看板Examination
標題[考題] 99年電機技師 工業配電
時間Thu Sep 5 14:39:08 2013
各位版有們好,小弟有問題想請教各位
問題有點多 不好意思
http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/099/32011600.pdf
第四題
取SB=2.5MVA VBH=22.8KV
李進雲解題
1.想請問,計算Xm標么時
直接Xm=j0.25*(2.5MVA/1MVA)=j0.625pu
可是題目並沒有提到電動機的額定電壓多少,可以這樣計算嗎?
2.請問一下 題目有標示 匯流排 200V,
會影響到 阻抗標么 及 計算故障電流嗎?
3.零相序圖 電動機 並沒有和g 接在一起 呈現斷開
是因為這句話嗎? 電動機採設備接地
-----
│
)
) jXm0
)
X n
X
------ g
4.計算完故障電流標么後,計算於匯流排Ib
Ib=2.5MVA/(√3*380V)=3800A
想請問 VBH=22.8KV 低壓側為什麼 VBL=380V 而不是220V 呢?
工業配電好難阿>< 麻煩各位幫忙解答
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.74.101
推 tony013139:3. 220*sqrt3=380 線電壓 09/05 19:39
※ 編輯: luckyboy30 來自: 118.167.74.101 (09/05 21:16)
→ luckyboy30:請問一下 變壓器22.8K-220/380 二次側這樣寫意思是? 09/05 21:17
→ luckyboy30:是想問為什麼不是採用二次側220 而是 二次側380 09/05 21:18
推 piece178:二次側是Y接三相四線式,相電壓220,線電壓380 09/07 11:00
→ luckyboy30:知道了 謝謝大大! 09/09 17:17