作者luckyboy30 (人生可以黑白不能迷彩)
看板Examination
標題Re: [考題] 電機機械
時間Tue Oct 1 17:59:16 2013
解答依照您解答
IL1= 200K/(√3*5K)=23.094∠-53.13°A
重點是 ∠IL1 是以 ∠Vφ 為基準
Iφ2=5000∠+30°/(150-j60)=30.95∠51.8° A
IL2=√3Iφ2∠-30°=53.6∠21.8°A
Is= IL1 + IL2 =63.65∠1.3 A
因為負載1說明 P.F.=0.6 lagging , θ是 ∠Vφ為基準
有時候會忘了要 +30° or -30°傷腦筋
類似題目 建議用Y接 單相分析比較簡單一些
以上 希望有解答到您的問題
※ 引述《qqptt (夢想)》之銘言:
: 出處:101台電
: 題目:
: http://ppt.cc/-56X
: 第三小題。
: 解答求三角負載電流用給定的負載線電壓
: 驉퐳。但三角接Vl=Vp,為什麼要除√3呢?
: 解答:
: http://ppt.cc/Ph~H
: 請幫忙解惑。感謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.75.246
※ 編輯: luckyboy30 來自: 118.167.75.246 (10/01 18:04)
推 qqptt:為什麼5000多了30度除150+j60 10/01 18:39
→ qqptt:三角的相電壓不是等於線電壓嗎? 10/01 18:40
→ qqptt:抱歉我想了半小時了 10/01 18:40
→ luckyboy30:因為IL1 ∠-53.13°,是以相電壓做基準求出來的 10/01 18:52
→ luckyboy30:線電壓=根號3*相電壓∠+30° ,主要是負載1的關係 10/01 18:53
→ luckyboy30:因為PF=0.6 laging 已經說明相電流落後相電壓∠-53.13 10/01 18:55
→ qqptt:感謝 10/02 11:57