看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
出處:97台電 請問第42題,我將電阻三角化ㄚ後,在 用電源208/√3後求出來的線電流為什麼 是錯的?28.7安培 解答為A 請幫忙解惑,謝謝。 -- Sent from my Android -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 27.52.245.171
qqptt:補上題目: http://ppt.cc/bPOy 10/11 19:41
wannapeace:這題其實我覺得有點語病,它的意思並不是把三角接 10/11 19:56
wannapeace:改成Y接。它的意思是:三角的負載變成Y接的負載, 10/11 19:56
wannapeace:所以Y接的負載 = 三角接的負載 = 不需把三角接 10/11 19:57
wannapeace:改成Y接 10/11 19:57
wannapeace:所以 線電流 = (208/√3) / ZΔ ≒9.58(A) 10/11 20:00
usanhuang:直接變成Y接的話,你若再把他轉成3角,會發現負載變三倍 10/11 20:13
usanhuang:負載變三倍,電壓不變=>I剩1/3 10/11 20:14
bentan:為何在算第40題時不用考慮Δ接的線電流與相電流的30度相位? 10/11 20:55
M9407120:因為電流大小不受到向相位影響 10/11 23:20
qqptt:感謝wan大大 10/12 00:21