看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
97年台電養成班基電試題 http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1394280797.A.BF5.html http://i.imgur.com/6C6ElqY.png 為以惠斯登電橋測量電纜接地故障的方法, 當檢流計G不偏轉時,求故障點之距離X為多少公里? ans:12X=4(40-X)<----在參考書中有寫出解題法 但是真的看不懂這個40-x到底怎麼來的……。 http://i.imgur.com/cWdsYgQ.png 這題真的不知道如何解出Vo...orz 好像用克希荷夫電壓一個個迴路去算嘛? 麻煩板友們可以解說一下這二題解法嗎?(汗 ※ 編輯: zzeta010 來自: 114.34.253.120 (03/08 20:16)
temu2035:20KM+20KM-X 03/08 20:21
temu2035:電纜接地分成X和20-X(電纜長度為20KM) 03/08 20:23
XDXD:第二題看最右邊的迴圈 壓升=壓降 30=12+Vo 所以Vo=18 03/08 20:24
temu2035:第二道題目可以試著用節點電壓法 03/08 20:24
XDXD:打錯字 是最左邊 03/08 20:24
temu2035:Io=2A,5Io=10V,右邊電壓28V-10V=18V 03/08 20:31
XDXD:看最左邊那個迴路也行 同樣壓升=壓降 5*2+Vo=28 03/08 20:32
temu2035:可得Vo=18V 03/08 20:32
zzeta010:第二題了解,謝謝~但第一題 為什麼是20km+20km-x?而不是 03/08 20:35
zzeta010:12X=4(20KM), "20KM-X"這裡到底是怎麼來(汗 03/08 20:38
temu2035:我去拿棍子來... 03/08 20:40
temu2035:20公里電纜有一處接地,其中一段X公里,另一段是20-X公里 03/08 20:50
temu2035:20-X那一段要和上面那個20KM加起來 03/08 20:51
temu2035:20-X+20=40-X,所以可以得到 12。X = 4。(40-X) 03/08 20:52
zzeta010:原來這樣!!感謝!!我的對圖的理解不夠啊(昏頭 03/08 21:00