推 zard1983:首先 他圖有劃錯 C相跟B相相角都是120度的話就要用mesh法 04/02 16:43
→ zard1983:無法用三相拆成單相解但他解的過程mesh2又是用三相的角度 04/02 16:44
→ zard1983:所以我覺得你算得答案是對的~~~ 04/02 16:44
http://ppt.cc/6T9i
那想問一下12.39我這樣作算對嗎?詳解又是用KCL三條電流聯立寫得落落長就不PO了
只是我的答案跟詳解不同,我是先把△-△先等效成Y-Y,然後利n-N虛短路的特性
求出Ia跟IAB
※ 編輯: sweetycool (61.231.103.124), 04/02/2014 17:09:41
推 wannapeace:12.39你解的這形式應該是不行,這題電源有符合平衡 04/02 18:38
→ wannapeace:三相電源,但卻不符合三相平衡電路。 04/02 18:38
推 chyboxer:不行啊,都是unbalanced sys. 虛短路不會發生。 04/02 18:39
→ wannapeace:三相平衡電源指的就是大小相同,角度互差120度。 04/02 18:39
→ chyboxer:且In會產生電流 04/02 18:40
→ wannapeace:三相平衡電路:線路上的組抗相同(此題5歐姆有符合) 04/02 18:40
→ wannapeace:負載上的組抗均相同(此題不符合),所以沒法使用 04/02 18:41
→ wannapeace:單相去解! 04/02 18:41
所以只要不符合三相平衡電源或是三相平衡電路其中一個,就只能用KCL的方式解聯立了?
※ 編輯: sweetycool (61.231.103.124), 04/03/2014 08:08:23