作者x014067 (蛤)
站內Examination
標題[問題] 電力系統
時間Wed Sep 10 22:47:25 2014
[問題] 應考資格、各種國考疑難雜症等,以有正確作法、答案者為主
(不包括書裡的疑問)。若問題如人生規劃、讀書計畫等,無一
定作法、答案者,請用閒聊選項。
http://imgur.com/C5dWMXh
我想請問框框地方是在說什麼,為何無法達成
當時間點A 發生P1故障 動作順序B23-->B21,然後清除故障
當時間點B 發生P2故障 動作順序B21-->B23,然後清除故障
這樣不是很正常嗎??李元老師好像是說B21,B23感受的故障電流有向左也有向右的
所以衝突??沒說是否同時發生P1、P2,各自的時間點各自清除不是嗎??
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.235.199
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1410360449.A.01B.html
→ crazymax: 這種電驛 無法判斷 故障方向在哪邊 09/10 23:06
推 crazymax: 譬如說當電驛B21動作時 你無法判斷是來自p1或p2 09/10 23:12
→ crazymax: 因為p1 p2都會觸使電驛B21動作 09/10 23:13
→ x014067: 你是說就算只有P1發生故障,B21也無法判斷P1故障在哪邊? 09/10 23:20
→ crazymax: 你要把它想成B21 B23上面電流方向衝突也可以 09/11 17:56
→ crazymax: 但是李元也沒講清楚 衝突有什麼壞處 09/11 17:57
→ crazymax: 09/11 17:59
→ crazymax: 你可以去找原文書看看 上面有些解釋李元拿掉了 09/11 18:15
推 howard15230: 協調時間的問題吧以P1為主的設定P2發生時會誤動作 09/11 21:02