作者double2783 (大社陳冠C)
看板Examination
標題[問題] 電力系統求解
時間Wed Oct 8 12:40:02 2014
http://i.imgur.com/z1L0uqL.jpg
這題求標么正序網路時 Δ-Y接變壓器
為何求到Δ側基準相電壓時
還需要除以根號3
是因為Δ側當成等效Y嗎
所以VL=根號3*VP
VP=VL/根號3
是這樣嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.6.14.207
※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1412743204.A.073.html
推 pttptt2008: yes 10/08 14:28
推 older: 標系值取線電壓,還原時也會變線電壓,但題目要求的是相電 10/08 21:14
→ older: 壓,故你還要再除以根號3 10/08 21:14