看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
書上寫自藕變壓器的標么漏磁電抗比雙繞組變壓 器的小,優點是壓降小,所以電壓調整率較佳,但缺 點是發生短路故障時,短路電流會比較大,原因也是 因為標么漏磁電抗比較小。 但我的疑問是自藕變壓器的漏磁電抗跟雙繞組變 壓器的漏磁電抗實際值是一樣的,只是轉換成標么值 時,自藕變壓器的阻抗基準比較高,所以標么值一定 會比較小,但假設不是用標么值計算短路電流,全部 用實際值計算,自藕變壓器跟雙繞組變壓器的短路電 流不是一樣大的嗎?為什麼只看標么值比較小,就判 定短路電流值一定比雙繞組變壓器大?板上有高可以 解答嗎? ※ 編輯: kuanfu (218.166.227.68 臺灣), 10/14/2021 17:05:42
patri0052: 全用實際值算 那自耦變壓容量較高 相對短路電流就高 10/15 13:28
randywin: 推樓上 10/15 18:06