推 dabindabin:有趣 晚點再研究 09/17 12:35
→ waterbluer:整棟檢討單獨設置? 09/17 12:53
推 Fukudome:先說概略解答 09/17 13:25
→ leadergod1:有興趣可以另外回覆解答..只能說..答案不只一種 09/17 13:26
→ Fukudome:第一題的場所類別是複合乙類 而不是乙類第十二目 09/17 13:26
→ Fukudome:住宅部份免設設備 幼稚園部分依複合乙檢討設置 09/17 13:27
推 Fukudome:第二題的場所類別是複合甲類 全棟檢討設置 09/17 13:35
推 Fukudome:補充-第一題計算整棟面積檢討 幼稚園單獨設置設備 09/17 13:39
→ dewgrw:很少看到..有這麼用心的"主管"..考題就考題吧 -,- 09/17 14:40
→ dewgrw:不過,法規熟一點,觀念清楚一點,就不難 09/17 14:40
→ leadergod1:回樓上...這確實是我們那很"用心"的主管出的 09/17 16:48
→ leadergod1:只是覺得有意思,PO出來給大家討論,抓重點吧! 09/17 16:51
※ 編輯: leadergod1 來自: 220.136.35.8 (09/19 17:20)