看板 FiremanLife 關於我們 聯絡資訊
請問 消防栓直接接幫浦射水 沒經過消防車 會怎樣呢 消防車加壓到中繼幫浦的壓力跟消防栓出水的壓力,哪個更容易造成幫浦損壞呢 還是接消防車的中繼幫浦,消防車不用加壓,完全告幫浦加壓就可以了? 謝謝 @@" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.117.215.46
linada:接移動幫浦? 04/24 22:23
loeawei:這部份分直接加壓出水(不經水箱) 跟間接加壓(經水箱)出水 04/26 09:24
loeawei:差別在於出水壓力的穩定性 基本上來說幫浦結構性耐用 短時 04/26 09:25
loeawei:間沒有問題 但是直接加壓的進水壓力不穩定 會造成中繼幫浦 04/26 09:26
loeawei:輸出動能不穩定 前方攻擊輸出也會不穩 但是在體力控制容許 04/26 09:27
loeawei:範圍內 但是中繼幫浦進水壓力加上本身輸出 會增加葉片耗損 04/26 09:29
loeawei:但這要非常長時間才會看出問題 一般來說會採取直接加壓到 04/26 09:30
loeawei:中繼是因為需要動能揚程高 攻擊輸出動能不足 才需要這種加 04/26 09:32
loeawei:成方式 否則都應採取穩定的間接出水 也就是要儘量讓進水壓 04/26 09:33
loeawei:力控制好 但是直接加壓方式 其實本身消防車發動pto時就有 04/26 09:36
loeawei:輸出壓力 尤其是水庫車要特別小心控制中繼到幫浦的操作 04/26 09:38
loeawei:如果不是特殊地形或是狀況 都儘量要採間接方式 進入水箱後 04/26 09:39
loeawei:再操作輸出 雖然這樣是增加動能耗損 但是對機械跟人員來說 04/26 09:41
loeawei:是穩定跟安全的..畢竟應該很少人看過接頭爆開 瞄子因壓力 04/26 09:43
loeawei:不穩水槌作用騰空飛甩的畫面狀況 打到什麼就斷什麼 骨折都 04/26 09:45
loeawei:算小意思 自己做什麼事 安全第一 隨時要有警惕心 04/26 09:46
eliokky:推樓上 05/03 13:03